목조 경사 지붕 단열에 대해 문의드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

목조 경사 지붕 단열에 대해 문의드립니다.

G 잉카 3 218 04.10 14:40

오래된 단독주택입니다.

벽은 시멘트블럭과 조적으로 구조가 되어있고 지붕은 목조로 경사지붕입니다.

철거해보니 벽면에는 단열이 없고 방에는 평천장에 단열재가 시공되어 있었고 

경사천정 구조에는 단열이 아무것도 없었습니다.

 

집이 작아서 벽면은 외단열로 시공할 계획인데 문제는 목구조의 천장입니다. 

지금의 예산으로는 지붕에 외단열을 하기 어려워서요...

 

그래서 협회의 글을 이것저것 읽어보고 생각한 것이 목구조로 된 경사지붕에는 유리섬유로

나무 사이사이를 매꾸고 방습지시공을 한 후 방은 평천장을 만들어 그 위에 다시 단열재로 

단열하는 방법입니다.


목구조가 안전할 수 있는 단열 방법이 궁금합니다.

내부에서 본 지붕 사진입니다.

 

알맞은 방법을 알려주셔요~

 

KakaoTalk_20250410_143530790.jpg

Comments

M 관리자 04.10 21:42
목재가 상하지 않았으면 가능합니다.
목재의 높이가 얼마나 될지 감은 없으나, 방습지를 설치하고 그 위에 다시 단열재를 설치하는 것 보다는...
단열재를 끼고, 가로방향으로 다시 목재를 보낸 후에 다시 그 사이에 단열재를 끼고, 최종적으로 방습지를 대는 것이 더 낫습니다.
가로 방향으로 대는 목재를 좌우 벽면에 고정할 수 있다면 구조적으로 더 안정될 수도 있고요.

단열재는 글라스울이 좋은데, 나무의 간격과 글라스울의 폭이 서로 다르면 조금 고생할 수도 있습니다.

다만 방습지를 아래 쪽 조적벽에 테잎으로 붙여야 하는데.. 조적에 미장이 되어 있지 않아서, 표면 미장을 한 후에 방습지를 붙여야 합니다.
건물의 기밀측면에서도 그러는 것이 좋기도 하고요.
G 잉카 04.14 10:11
명쾌한 답변주셔서 감사합니다.
미장되지 않은 조적벽은 제가 보기에도 좀 문제가 있어보여서 미장할 계획이 있었습니다.

몇가지만 더 여쭤보겠습니다.
말씀해주신대로  방습지까지 시공한 후 합판이나 석고보드를 붙이지 않아도 괜찮을까요?
그리고 글라스울의 경우 비닐포장을 제거하고 시공하라는 내용을 본 것 같은데 저의 경우도
비닐을 제거하고 시공해야 할까요?
M 관리자 04.14 18:01
글라스울의 비닐은 제거하는 것이 맞으며, 평천장에 별도의 마감이 들어간다면 별도의 판 작업이 필요로 하지는 않습니다.
Category