조적 미장 안된 부분 파이어댐퍼 설치

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

조적 미장 안된 부분 파이어댐퍼 설치

G 조적 미장 안된 부… 3 207 03.22 12:13

벽돌이 미장이 되어 있지 않아 벽돌 제거후 파이어댐퍼 설치 해도될까요? 비어 있는 부분이 매우 커서(벽돌이 미장이 되어 있지 않고 그냥 올려져 있어요) 파이어댐퍼 설치후 환풍기 추가로 설치 할 예정입니다. 

다만 파이어댐퍼 고정을 어떻게 해야될까요

 

 


Comments

10 잡자재 03.23 09:05
안녕하세요. 현재 배관이 덕트에 연결되어 있는지 PS 자체가 배관인지 벽돌 안쪽을 확인해 보셔야 할 것 같습니다. PS자체가 배관의 역할이라면 말씀하신 것처롬 사용할 수 있으나 안쪽에 배관이 있다면 분기해서 연결해야 합니다.
G 1501 03.26 13:17
내부에는 건식AD가 아닌 벽돌로 쌓아올린 덕트로 되어 있습니다.
저 벽돌을 제거 한 후 파이어댐퍼를 얹은 상태에서 폼을 쏘면 고정이 되려나요?
M 관리자 03.27 18:57
벽돌을 제거하면 뭐가 있을지 감이 없어서 딱히 답변이 어렵습니다만...
상부는 또 단열재로 보여서요. 거기에 댐퍼를 설치해도 인정을 받을 수 있을지 의문이긴 합니다.
다만, 이 모든 것을 떠나서 댐퍼를 설치하려면.. 이 크기에 들어가도록 아연도금 금속판을 접어서 넣고 댐퍼를 그 금속판에 고정하는 식이어야 할 것 같습니다.