테라스 마감 변경 관련 문의

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

테라스 마감 변경 관련 문의

1 싱크로 5 167 03.21 09:33

안녕하세요?

유튜브 강의 위주로 수강하다 질문사항이 있어 회원가입 후 문의 드립니다.

 

현재 설계를 마무리하고 시공사를 찾는 단계에 있습니다.

설계단계에서 2층 테라스에 대한 마감이 무근콘크리트/인조잔디로 되어 있는데 

역전지붕 관련 영상을 보다보니 욕심이 생겨 바꿔볼까 하는데 괜찮을지 가이드 부탁드립니다.

옥상이 아닌 근생부 테라스라보니 단열은 압출법(아이소핑크)단열재 2중으로 적용하지 않고

경질우레탄 내부단열을 적용하였습니다.

 

항상 좋은 영상 감사드립니다~

  

1. 기존 설계

단열 : 내부단열(경질우레탄)

바탕 : 콘크리트구체타설시 구배, 쇠흙손누름미장,  우레탄 복합쉬트방수 방수보호재 깔기

마감 : T100 무근콘크리트(와이어매쉬), 쇠흙손미장, 신축줄눈, 인조잔디

 

2. 변경 설계

단열 : 내부단열(경질우레탄)

바탕 : 테라스 슬라브 마감정리 후 우레탄 복합쉬트방수 방수보호재 깔기

마감 : 배수판/부직포 깔기, 조약돌(잔쇄석), 포세린타일(T20) 깔기(압출법단열재 제외한 평지붕 방수방식)

 

Comments

M 관리자 03.21 09:39
안녕하세요.

면적이 얼마인지 궁금합니다만...
법적으로 현장의 결과와 준공도면이 맞아야 합니다. 그러므로 이 변경에 대해 담당 건축사가 도면을 변경해 주려는 의사가 있어야 합니다.

(권장하는 바는 아니지만) 만약 외단열을 하지 않는다면 쇄석 대신에 높이가 있는 페데스탈을 이용한 석재타일을 까는 것이 더 용이합니다. 즉, 순서는 아래 부터 "구조체 - 방수 - 부직포 - 페데스탈 - 석재타일"입니다.
https://jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000639
1 싱크로 03.21 10:09
빠른 답변 감사드립니다~!!

1. 무근콘크리트(T100)이 쇄석의 무게(T80 ~ 100 정도)보다 더 많이 나가리라 짐작하고 변경에 큰 문제는 없으리라 생각했습니다. 시공하다보면 변경사항이 조금씩은 발생하지 싶어서 전체적으로
준공시에 별도 금액을 드리고 도면 변경을 요청할까 생각하였습니다.

2. 테라스가 약 20평 삼각형, 10평 사각형 등 2개라서 타일마감비용을 줄여보고자 페데스탈이 아닌 쇄석으로 고민했었습니다. 페데스탈을 적용하면 타일가공량이 엄청 많을것 같아서요... ㅠㅠ

2가지 안을 시공사에 비용 문의 후에 결정해야겠네요.
항상 감사드립니다~!!
M 관리자 03.21 10:42
그럴 수 있겠네요. 쇄석을 다 깔면 별 무리없이 타일 작업이 되니까...
타일의 절단을 하지 않고, 사용될 부분만 모아서 깐 다음.. 나머지를 쇄석으로 덮을 수도 있긴 합니다만, 또 다른 부자재가 필요하겠네요.
알려 주셔서 감사합니다.
1 싱크로 03.21 10:51
타일은 가공하지 않고 온장으로만 배치하고, 테두리 부분이나 삼각형 각진 부분은 L자형 금속재 재료분리대를 설치하고 쇄석으로 채우는 방식으로 시도해볼까 합니다.
(포세린타일 + 페데스탈 + L자형 재료 분리대 + 쇄석 복합)
많은 아이디어 주셔서 감사드립니다!!
즐거운 하루 되세요~~
M 관리자 03.21 11:03
감사합니다.^^
Category