주상복합 아파트 창호 아랫부분 단열 방법

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

주상복합 아파트 창호 아랫부분 단열 방법

G 도꼬 1 252 03.20 13:26
주상복합 아파트 (철근콘크리트구조) 에서 내부는 건설사에서 경량구조로 진행이 되어있었습니다. 창호 하단부는 각파이프로 하지를 잡았고 사이사이에 무기질단열재(필름지로 덮어져있는) 로 단열이 되어있습니다 . 일단 재사용 하려구 하는데 럿번째 질문은 각파이프와 단열재 사이 틈새를 전부 방습테이프로 붙였지만 패시브 건축에서 얘기하는 방습층 형성은 건설사에서 시공할때도 아니였던거죠? 두번째는 제일 왼쪽 부분에 작은 틈새가 있는데 저기를 혹시 우레탄폼 충진재로 채웠을때 추후에 결로가 발생할수 있을까요? 

Comments

M 관리자 03.20 18:55
1. 네 맞습니다. 아닌 상태입니다. 법적으로는... 사진처럼 은박으로 단열재를 감싸기만 하면 (어이없으시겠지만) 방습층으로 인정받을 수 있기 때문입니다.

2. 오히려 채워야 할 것 같습니다. 그리고 방습층은.. 앞에 붙이는 압출법단열재의 조인트에 방습테잎을 붙이는 것으로 완성되어야 합니다.