철판 피스 인장력 관련 질문을 아래와 같이 드립니다.
시공법 : 시공법 : 벽체(SGP 판넬 3,000 X 1,200 X 50T)에
전기 분전반 (2,100mm x 1,100mm x 200mm 약 90Kg) 고정 시공.
- 철판 피스 20mm 내부 균등하게 6개소 고정
해당 시공법으로 했을때 인장력이 어떻게 되는지 안전한지 궁급합니다.
* 가능 하시면 계산법도 적어주시면 도움이 될 거 같습니다.
* 추후 분전반 주변 (벽면 맞닿는 부분 실리콘 처리 예정)
감사합니다.
피스의 인장력과는 무관하게.. SGP 판넬이라는 것의 구성으로, 철판 뒤쪽이 비워져 있는 구조라서 안됩니다.
이를 실현하려면 (SGP 판넬의 스터드 간격이 880 이므로) 수평으로 위아래 두 줄의 각파이프 또는 C채널을 스터드에 고정을 하고, 그 각파이프에 분전반을 고정하는 방식이어야 합니다.
분전반의 무게로 볼 때, 각파이프의 규격은 50x30x2.3T 또는 75x50x1.5T 를 사용하시면 되세요. 세 줄로 보내면 안전율이 훨씬 높아지고요.
감사합니다.