설계/시공관련 질문

난방배관 엑셀파이프 길이

1 브랜든 2 1,008 2023.08.21 11:16

안녕하세요.

 

난방배관 엑셀파이프가 75미터 정도 될 경우 혹시 생길 수 있는 하자가 있는지요?

배관을 깔았는데, 이 정도 길이가 되네요 ㅜ

 

만일 하자가 발생할 소지가 있다면 다시 작업을 해야할 듯합니다.

감사합니다.

Comments

M 관리자 2023.08.21 11:40
하자라기보다는 처음과 끝의 온도 편차가 커질 수 있어서 그렇습니다.
권장은 50미터, 한계를 60미터로 보고 있습니다. 다만 이를 수정하려면 분배기에 여유분이 있어야 합니다. 이를 감안해서 판단하시면 될 것 같습니다.
G 김윤성 2023.08.24 09:49
난방 배관 온수 분배기에 미세한 유량을 조절해주는 (미세유량조절밸브)가 장착된 온수 분배기 라면 최장 120m 가능합니다. 각 코일별 길이에 따른 저항값을 달리 계산해서 조절해주는 역할을 합니다.