설계/시공관련 질문

외부덕트 창틀 및 마감 문의

G hjhneo 16 5,109 2018.05.23 15:33

안녕하세요 전열교환기 외부 덕트 창틀과 마감 때문에 질문드립니다

 

65f63efae26cea56f2028b26e5075b4b_1527056655_9114.png
65f63efae26cea56f2028b26e5075b4b_1527056665_5758.png
65f63efae26cea56f2028b26e5075b4b_1527056684_9785.png
 

샷시 업체마다 말씀하시는게 달라서 여쭙니다

 

어떤 곳에서는 윗부분을 통바로 하면 단단하게 체결이 안된다고 하고 다른곳에서는 피스로 차례차례 박기 때문에 상관이 없다고 하시네요

 

단열부분도 한곳에서는 통바가 낫다 한곳에서는 유리가 낫다고 하시구요

 

어떻게 하는게 효율적일까요? 

 

그리고 환기업체에서 외부배관 나가는 곳은 폼보드 같은걸로 재단한다음에 막겠다고 하시는데요

 

이 때 외부쪽은 3층이라 밖에서 작업을 할 수는 없을것 같은데 괜찮을까요?

 

폼보드도 여러가지가 있던데 어떤걸로 시공하는게 좋을까요? (아이소핑크 포맥스 폼보드 ?)

 

시공업체에선 아이소핑크는 말씀 안하시던데 제가 자료실을 찾아보니

 

아이소핑크가 수분에 강하기 때문에 이게 제일 좋을것 같기도 한데 어떤지요

 

읽어주셔서 감사합니다!

 

 

Comments

M 관리자 2018.05.23 16:08
안녕하세요..
안정성은 고정하기 나름이니.. 언급할 것이 없긴 한데, 피스로 차례로 고정을 하되, 통바와 통바 사이엔 접착폼 또는 실리콘이라도 발라야 합니다. (누수 등의 문제)
단열성능은.. 만약 통바의 속이 비워져 있다면.. 유리가 더 낫습니다. (사실 비교조차 되지 않습니다.)
속에 일반 프레임 처럼 격벽구조 (칸막이가 나뉘어져 있는 구조)라면 통바가 더 우수합니다.

배관 타공은 최소한 포맥스는 되어야 하는데. 두께가 유리 두께와 같았으면 좋겠습니다.
압출법단열재는 자외선에 대한 내구성이 좋지 못합니다. 그래서 외부측에 별도의 처리가 되어야 합니다.
1 홍도영 2018.05.23 17:50
보통 통바사이에 팽창형밴드를 설치하고 Rehaus Geneo의 경우는 자체 프레임에 기밀클립이 있어 필요가 없는 것으로 압니다.
G hjhneo 2018.05.24 13:31
답변 감사드립니다

여쭈어보니 격벽구조가 들어가고 실리콘으로 접착한다고 하네요

배관은 그렇다면 포맥스로 하는게 최선일까요? 아니면 혹시 섞어쓰는 방법도 있을까요?
M 관리자 2018.05.25 10:23
레하우제품이 아닌가 보네요..
실리콘만으로의 접착은 불가능합니다. 피스가 개입되어야 합니다.
그러나, 그 이전에.. 속이 빈 통바는 안되므로, 확인해 주셔요..

섞어 쓰는 방법이 어떤 의미인지 알려 주시면 감사하겠습니다.
G hjhneo 2018.05.28 13:58
통방는 격벽구조로된걸 쓰신다 하시구요 피스로 고정하고 통바 사이사이는 실리콘을 쏴주신다하시네요 덕트마감 부분은 말씀이 다 달라서 어떻게 해야할지 고민입니다 포맥스로 하는게 좋을까요? 햇볕이 많이 드는쪽은 아닙니다
M 관리자 2018.05.28 20:55
직달일사와 무관하게.. 말씀하신 자재 중에서 외장용으로는 포맥스가 유일하게 선택될 수 있습니다. 즉 고민하실 것이 없다는 의미입니다.
G hjhneo 2018.05.28 21:39
감사합니다 그러면 포맥스 재단해서 최대한 두껍게 하면 될까요? 걱정되는게 외부쪽은 제대로 마감이 안될거같은데요 안쪽에만 실리콘 쏘면 문제가 안될까요?
M 관리자 2018.05.28 21:59
그 통바라는 것에 포맥스판을 어떻게 끼운다고 하던가요?
G hjhneo 2018.05.28 22:39
이게 지금 샷시 따로 덕트 따로 설치하다보니깐요 샷시업체에는 저런식으로 양쪽끝에 ㅁ구멍을 200mm 정도 내달라니까 저렇게 마지막 사진처럼 시공하면 된다고 하시더라구요 통바에 구멍내는게 아니라 양쪽끝에 유리 없는 틀이 들어가는걸로 이해했습니다
덕트 시공업체에서는 저런식으로 돼있으면 시공하러 오실때 현장에서 단열재를 재단해서 후드캡을 끼워붙인 다음에 창틀에 넣는다고 하시더라구요
M 관리자 2018.05.28 22:52
유리가 없는 틀이라면, 단열재가 가능하겠네요...
포맥스판에 압출법단열재를 접착하셔도 되고, 압출법단열재 외부측에 알루미늄 테잎을 붙혀서 자외선으로 부터 벗어나게 하시면 되십니다.
G hjhneo 2018.05.28 23:07
감사합니다! 조금만 더 자세히 여쭈어도 될까요

포맥스만 사용하는것보다 xps를 같이 사용하면 단열이 더 잘되기 때문에 말씀해주신거겠죠?

내부 포맥스+xps+알루미늄 테잎 이렇게하면 방수에도 문제가 없을까요?

포맥스와 xps는 접착제로 붙이면 될까요?
M 관리자 2018.05.28 23:09
가능만 하다면 앞뒤로 포맥스인 것을 추천해 드립니다.
접착은 폴리우레탄폼으로 하시구요..
G hjhneo 2018.05.28 23:36
앞뒤로 포맥스 가운데 xps. 안쪽마감은 실리콘을 쏠거같구요 뒤쪽은 어떻게 마감하는게 최선일까요? 알루미늄 테잎을 붙이면 될까요?
M 관리자 2018.05.28 23:49
그냥 포맥스로 마감하시면 되셔요..
G hjhneo 2018.05.29 00:29
답변 너무너무감사드립니다.. 혹시 우레탄폼도 종류가 여러가지가 있던데요 (경질 연질..우레아폼..등등) 어떤걸로 사용하는게 좋을까요
M 관리자 2018.05.29 00:54
캔으로 된 "접착폼"은 한가지 밖에 없습니다. 경질폴리우레탄접착폼...
우레아폼은 폴리우레탄이 아니구요.