청정환기시스템 관련(2008년 설치)

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

청정환기시스템 관련(2008년 설치)

안녕하세요? 

유튜브에 올리신 국산 전열교환기 비교영상을 보다가 관심이 생겨서 이사갈 집에 교체하고자 공부 중입니다. 

 

현재 상황입니다. 

1. 2008년에 완공된 아파트(현대건설) 

2. 56평형으로 하* 제품이 설치되어 있으나 고장으로 풍량체크가 안됨. 

3. 관리사무소에서 천장 도면을 받음. 아래 사진 (CAD 도면첨부) 

4. CAD 파일을 보면 125파이로 설치가 되어 있고 분배기가 없음. 

5. 침실, 거실 등 장소별 20 ~ 50CMH 가 있고 총 급기는 225CMH 임. 

6. 특이하게 창문쪽 SA, RA 구멍이 2개 있는데 실내로 들어오는 건 3개가 있네요. 

 

56 - B 천장 자동환기 도면.jpg

 

문의사항입니다. (250 ~ 300CMH 급으로 교체검토) 

1. 분배기가 없이 그냥 길게 배관이 되어 있는데 왼쪽 끝방이나 오른쪽 끝방까지 풍량이 나올까요? 

2. 2008년에 설치하고 별로 사용안한 듯 한데 디퓨져 입구 등을 청소하고 새로운 제품으로 교체하고 사용해도 될까요? (피코네 배관청소 필요할까 동영상 보긴했는데 너무 오래되어서요.) 

3. 만약에 안된다면 새로 배관을 해야할까요? 입주전 풀 인테리어 예정이기는 하나 전열교환기 설치비용이 너무 많이 추가될 듯하여 고민이긴 합니다. 

 

답변 부탁드립니다. 

 

Comments

M 관리자 2021.08.19 22:07
1. 쉽지는 않습니다. 그저 디퓨저 자체에서 풍량을 조절해야 하는데.. 풍량을 줄이기 위해 과도하게 닫은 디퓨저에서 기류 속도 증가로 인한 소음이 날 수도 있습니다.
그러므로 풍량과 소음을 고려해서 적절히 타협을 하셔야 할 것 같습니다.

2. 네 그건 충분히 가능합니다. 오래 사용을 하지 않았더라도. 외기의 침투가 없는 실내 덕트이므로, 오염의 정도는 극히 미미할 것이기 때문입니다.
G 최경진 2021.08.19 23:05
늦은시간에 답변주셔서 고맙습니다

1번 답변주신것과 관련해서 풍량/소음 최적화가 쉽지는 않지만 그래도 없는것보다는 낫겠죠? 아에 급기/배기 역할을 못할정도는 아니겠죠?
M 관리자 2021.08.20 09:08
네 그럼요..
없는 것 보다는 천배 이상 좋습니다.^^