천장의 결로방지 단열재 위치 문의드립니다.

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

천장의 결로방지 단열재 위치 문의드립니다.

G 가명으로 적어주세요 4 1,232 2024.11.15 11:28

단면1.JPG

 

평면1.JPG

 

평면3.JPG

 

안녕하십니까 관리자님 현장에서 도면검토사항 중 궁금함에 문의드립니다.

1. 결로에 관한 내용인데 첫번째 단면 사진처럼 외단열 건물입니다.

2. 다음 평면 그림에서 처럼 천장의 결로방지단열재가 발코니 천장부분에 위치하게 됩니다.

3. 다음 평면 그림 처럼 천장의 결로방지 단열재 자리를 방쪽으로 집어 넣어도 발코니 부분이라던지 방쪽의 분합문 쪽에서 결로가 생기진 않을지 문의드립니다.

Comments

G 지나가는건축인 2024.11.15 13:59
단열 계획 라인에 발코니가 실내 난방 기준으로 잡혀있는 것 같은데, 외단열의 경우 해당위치는 결로방지 안해도 될것 같아 보입니다. 발코니 확장을 의도하고 잡은 도면이라면 외부 창호를 단창으로 하고 내측창을 복층으로 하고  발코니 방 사이를 간접 외기 단열 기준으로 잡았을탠데... 확장타입과 비확장 타입으로 나뉘어 있나요?
G 가명으로적어주세요 2024.11.15 14:57
답변 감사합니다. 기숙사의 사생실인데요 세대는 확장과 비확장은 나눠져 있지 않습니다. 실 자체가 저렇게 되어있습니다. 아직 현장 시작 전 검토하는 와중에 확인된 사항입니다. 만약 원도대로 발코니쪽 천장의 결로방지 단열재가 들어간다하면 천장 마감이 수성페인트인데 마감도 어려울 것으로 사료되어 질문 남겨봤습니다.
M 관리자 2024.11.15 16:43
현재의 상황에서 결로방지단열재를 넣는 다면, 맨 아래 도면처럼 실의 내부에 두는 것이 맞습니다.
G 가명으로적어주세요 2024.11.19 17:03
답변 감사합니다!