안녕하십니까 선배님들 현재 건설 현장에서 일하고 있는 기사 입니다.
현재 저희 현장에 커튼월 백판넬 구간에 겨울철 결로가 발생되어 문의 드립니다.
로이유리로 시공되어 있고 멀리온에 에어벤트홀이 조그맣게 시공되어 있습니다.
하지만 그림 파란색 부분에 습기(결로)가 계속 나타나고 있습니다.
에어벤트홀과 백판넬 고정이 100% 밀실되지 않아 공기가 통할거라 생각하는데 그렇지 않고 습기가 차 있어서 당황스럽습니다.
백판넬 구간에 이렇게 결로가 나타나는게 흔하다면 다른 건물에서도 보일텐데 그렇지 않아서 발생 원인이랑 이런것들에 대해 의견 문의 드립니다.
항상 건강하시고 행복하시기를 바라겠습니다 선배님들 감사합니다.
이런 현상은.. 유리를 끼운 후에 실내에서 수평몰탈 등의 습식공사가 개입되었거나, 콘크리트 건조수분이 다량 발생할 수 있는 조건 (열풍기 등)을 만든 후에 온도가 급격히 식을 때 발생을 하거든요.
반대로.. 그 과정이 끝나면 사라질 결로현상이기도 합니다.