인방보 코어작업 질문입니다.
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
인방보 코어작업 질문입니다.
G
글쓴이
(175.♡.232.143)
7
1,624
2021.11.26 22:37
인방보에 125파이 코어작업해도 될까요?
출력
Comments
10
잡자재
2021.11.27 11:42
39.♡.159.31
넵 뚫어도 괜찮습니다.
넵 뚫어도 괜찮습니다.
M
관리자
2021.11.27 13:07
106.♡.232.146
ㅎ.. 네.. 큰 틀에서는 뚫으셔도 되어요..
그래도 최소한 어느 정도 길이의 보이고, 보 높이는 얼마인데, 어떤 지점을 관통하려고 하시는지를 알려 주셔야 합니다.
ㅎ.. 네.. 큰 틀에서는 뚫으셔도 되어요.. 그래도 최소한 어느 정도 길이의 보이고, 보 높이는 얼마인데, 어떤 지점을 관통하려고 하시는지를 알려 주셔야 합니다.
G
질문이
2021.11.27 18:04
118.♡.52.168
인방보 높이는 300정도 되고
인방보 길이는 3200정도 됩니다.
여기서 코어작업을 하려는 위치는
우측 끝쪽 입니다.
인방보 높이는 300정도 되고 인방보 길이는 3200정도 됩니다. 여기서 코어작업을 하려는 위치는 우측 끝쪽 입니다.
M
관리자
2021.11.27 18:21
106.♡.232.146
그러면 최소한 우측끝에서 800mm 는 벗어난 지점을 타공하셔야 하고, 보의 위아래 중앙이어야 합니다.
그러면 최소한 우측끝에서 800mm 는 벗어난 지점을 타공하셔야 하고, 보의 위아래 중앙이어야 합니다.
G
질문이
2021.11.27 19:07
118.♡.52.121
인방보 끝쪽에 타공시 어떤 문제가 발생할가요
인방보 끝쪽에 타공시 어떤 문제가 발생할가요
G
질문이
2021.11.27 19:48
118.♡.52.21
첨부된 사진 붉은 동그라미 위치에 코어작업 하고 싶습니다.
첨부된 사진 붉은 동그라미 위치에 코어작업 하고 싶습니다.
M
관리자
2021.11.27 23:04
106.♡.232.146
이건 전체가 벽식구조라서 가능해 보입니다.
이건 전체가 벽식구조라서 가능해 보입니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
그래도 최소한 어느 정도 길이의 보이고, 보 높이는 얼마인데, 어떤 지점을 관통하려고 하시는지를 알려 주셔야 합니다.
인방보 길이는 3200정도 됩니다.
여기서 코어작업을 하려는 위치는
우측 끝쪽 입니다.