2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
도면상에 삼복층유리, 로이, 33t,열관류율1.3이하라고 만 나오는데
유리 조합을 어떻게 해야 하는지
33t 만들려니 5로이+8ar+6투+8ar+6투
이렇게하면 열관류율이 나오는지.. 다른 조합으로 해야 하는지요
6 + 8 + 5 + 8 + 6 = 33 인데요.. 8mm 가스층일 바엔 제대로 된 복층유리가 더 낫거든요.
한번 문의를 해보시는 것이 좋을 것 같습니다.
뭐 이런 경우가 있는지 모르겠습니다
일단 1.3 이하로 나오는 조합을 알려주십시요.
5더블로이+8Ar+6투+8Ar+6투
-> 열관류율 1.26
이 가능합니다만
6더블로이+20Ar+6투
->열관류율 1.18
이 더 나아보입니다.
싱글로이 양쪽으로 위치하거나 더블로이 한쪽에 위치시켜도 열관류율 1.3이하는 나오니 걱정안하셔도 되겠네요