질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요.
협회 권장사항인 역전지붕을 다세대 평지붕에 도입하고자 해서
시공사에게 높이조절 발코니 드레인을 전달했지만.......
그냥 해버리셨습니다. (역전지붕을 향한 길은 멀고도 험하군요)
혹시 대체품이 있을까요....?
없다면 메커니즘이 작동하도록 현장제작 방법밖에 없을 듯 합니다 ^___^
중간에 보시면, 높이조절드레인 적용하기전 PVC레듀샤를 적용한 사진이 있습니다.
한번, 확인해 보셔요..
(역전지붕을 위한 파라펫은 최소 500은 있어야 원할만 단열처리가 가능하실 거세요..)
==============================================
레듀샤를 사용하는 방법에 대해, 예전에 올린 이미지가 있어 추가 링크를 걸어볼게요.
조금이나마, 도움이 되시길 바랍니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=40530#c_40540
이처럼 100A 파이프를 선타설 했다면 레듀샤를 사용하는 방법 밖에 없을 것 같습니다.
다만 방수할 때, 지금의 돌출된 파이프의 머리를 잘라내고, 방수층을 형성한 다음.. 레듀샤를 끼우기 전에 해당 레듀샤의 표면에 2차 배수를 위해 표면에 드릴로 구멍을 내는 것을 상상해 보았는데, 서로 어려운 이야기가 될 것 같고요.
오히려 드레인에 방수층을 연결할 때, 표면을 울퉁불퉁하게 하거나, 네 방향으로 굵은 철사를 끼워서 틈새를 조금 벌리는 것이 더 유효할 것 같습니다.
그러면 매립 100A - 75-100 레듀샤 - 100A 파이프 만으로 해결이 될 것 같습니다.
이미 너무 많은 것을 알아버렸네요 ㅠ
구배몰탈 잡아서 하면 될꺼같기도 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=37571