샤워실 이중배관

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

샤워실 이중배관

G 오비드 4 527 2024.12.26 12:25

이중배관을 위해 샤워실에 50mm 배관 2개를 그림1과 같이 본배관과 이중배관 설치했습니다. 콘크리트 양생 후 파란색과 같이 이중 배관쪽으로 구배를 주었습니다.

 

질문 1. 샤워실 시공 시 그림2와 같이 이중배관을 기초면에 맞춰 자르고 유가를 설치해야 하는데 어떤 것을 사용해야 하며 시공 시 주의할 점은 무엇인가요?

질문 2. 이중배관 유가 설치 후 단열재를 시공해야 하는데 그림 1과 2의 파란색이 빈공간으로 남게 됩니다. 추후 사모래와 타일을 시공할 것인데 이때 빈공간으로 인해 침하가 생길까 염려됩니다. 빈공간 처리를 어떻게 해야하는지 궁금합니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2024.12.26 22:33
1. 유가라기 보다는.. 물이 빠지면서 이물질이 들어가지 않도록 그 위를 덮어야 합니다.
주로 스텐레스스텐 메쉬 망을 깔고, 그 위에 부직포를 덮는 것으로 마무리를 합니다.

2. 단열재를 가급적 작게 잘라서 덮는 것이 요령입니다. 그러면 하부 틈새를 최소화 할 수 있습니다.

감사합니다.
G suidivo 2024.12.30 09:22
늘 좋은 정보 감사드립니다.

단열재를 잘라서 덮을 때 본드 같은 것으로 고정을 하여야 하나요? 혹시 우레탄폼으로 하는 것은 어떤가요?

조언 부탁드립니다. 감사합니다.
M 관리자 2024.12.30 13:45
그냥 두셔도 되긴 하나.. 우레탄폼으로 하셔도 괜찮습니다.
G suidivo 01.01 12:43
감사합니다~^^