천장 내단열 일체타설 시 콘크리트 침투방지용 단열재 사이 테이핑을 위한 테이프 추천해주실 분 계신가요

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

천장 내단열 일체타설 시 콘크리트 침투방지용 단열재 사이 테이핑을 위한 테이프 추천해주실 분 계신가요

1 비움 5 168 04.15 07:28

콘크리트가 단열재 사이로 빠져너와 굳는 것을 방지하고자 합니다. 관리자분께서는 일반 알루미늄 테이프를 추천해주셨으나 건축이 처음이고 현장에서는 테이핑 경험이 있는 분이 없어 질문 드립니다. 접착력이나 내구성, 인정강도 측면에서 콘크리트 침투를 방지하는데 유효했던 테이핑 경험이 있으셨다면 테이프 추천 부탁드립니다.

 


Comments

1 비움 04.15 14:02
단열재는 비드법 2종 입니다. 스티로폼 표면에 잘 접착되고 인장강도 강한 테이프 추천 부탁드립니다
1 안도플레이스 04.15 14:03
일반 알루미늄태아프가 가장 저렴하고 접착력도 좋습니다.
금전적으로 조금 더 여유가 있으시다면 3M 8067 or 8077을 사용하세요.
좀 더 비싸지만 질기고 얇은 고무같은 느낌입니다.
1 비움 04.15 14:40
답변 감사드립니다. 일반 알루미늄테이프가 첨부한 사진의 제품류 맞을까요. 3M 제품도 구비해뒀으나 알루미늄 테이프로 충분할 것 같다는 관리자님 의견이 있으셔서요. 구매한 기밀테잎은 창호 용으로 사용하고 가성비 좋은 알루미늄 테이프로 작업 고려중입니다.
1 비움 04.16 22:35
혹시 같은 고민을 하실 분들을 위해 댓글 남깁니다. 총 세가지 종류의 테잎을 구매하였고 테스트해본 결과 75mm 알루미늄 테잎이 가장 견고하게 접착되었습니다.

1. 알루미늄 테잎 75mm : 접착력이 좋고 넓어 부착이 쉬웠습니다.
2. 알루미늄 테잎 50mm : 접착면이 좁아 75mm 가 더 적합합니다.
3. OPP 테잎 75mm : 스티로폼에는 알루미늄 테잎보다 접착력이 떨어졌고 두꺼워서 착붙의 느낌이 아니었습니다. 비닐하우스 고정용으로 많이 쓰는 제품이고 위 알루미늄 테잎 판매 업체레 용도를 설명하고 추천받은 테잎입니다.
4. 3M 기밀테잎 50mm : 접착면이 좁아 75mm가 더 적합할 듯 하고 테잎면에 이형지를 떼며 접착해야해서 아무래도 불편합니다. 또한 기밀테잎은 창호나 누수가 우려되거나 방수가 필요한 부위에 더 적합할 듯 합니다.

결론적으로 알루미늄테잎이 접착력과 작업 효율성 면에서 좋습니다. 물론 가성비 측면에서도 기밀테잎보다 월등하구요.
다만, 알루미늄 테잎이 열전도율이 높아 보여 적합한 소재인지는 의문입니다.
M 관리자 04.17 17:53
검토 감사합니다.
---------------------
단열재 표면에 붙는 것이라서 열전도율과는 무관합니다.
Category