조언을 받고 싶습니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

조언을 받고 싶습니다.

G 소리 4 183 04.13 08:46
안녕하세요.
저희는 철근 콘크리트로 계획 중입니다.
필로티구조에 1층 철근콘크리트 지붕 콘크리트로 계획 중입니다.
1층은 필로티와 매트콘크리트 형식으로 되어있습니다.
즉 2층 콘크리트가 지지받는곳이 1층 필로티와 일부 매트콘크리트입니다.

외단열형식이고 T200콘크리트 내벽 - T200 외단열로 
하려고 합니다.

아래 (발그림 죄송합니다.)그림처럼 단열재를 감싸려고 하는데 필로티 상부슬라브와 1층 콘크리트 바닥 슬라브와 철근으로 연결도 시키려고 합니다. 
테두리부분으로 철근 연결이 될것같습니다.
아무래도 2층과 1층이 단열재로 떨어져있는것이 
불안하기때문입니다. 1층이 전부 필로티가 아니라
일부는 매트콘크리트 즉 땅에 지지를 받기때문에
1층과 2층 사이에 단열재를 두는 구조도 가능하지
않을까 생각해봅니다.
필로티와 1층을 철근으로 연결하다보니 단열재를 통과해야하는 부분이 생겨 열교가 생기니 필로티 천장에 단열재도 붙일 생각입니다.

필로티 상부 슬라브와 1층 콘크리트를 연결시킬때 
단열재가 뚫리므로 시공이 어렵긴하겠지만 
잘 시공한다는 전재하에 이런식의 설계가 
가능할지 여쭤봅니다.


Comments

M 관리자 04.13 22:49
안녕하세요.
말씀하신 방식은 구조적으로나 시공성 측면에서 모두 불합리합니다.
물론 구조적 측면에서는 구조기술사의 계산과 승인이 있다면 하셔도 됩니다.

이 보다는 협회 대부분의 인증건물이 하듯이..
필로티 천장에 단열을 하는 것이 낫습니다. 일부 열교는 있지만, 2층 외벽의 단열재를 1층 외벽까지 연장을 하는 식이라면..  2층 바닥에도 단열재가 깔리기에 하자로 이어질 정도의 열교는 억제할 수 있습니다.
G 소리 04.14 09:44
답변 감사합니다.
그렇다면 이렇게 이해해도 괜찮을까요?

1층과 2층 사이에 단열재를 따로 넣지 않고,
1층과 2층 사이를 하나의 슬라브로 구성한 뒤,
필로티 천장과 벽 쪽에 단열재를 시공하고,
1층과 2층 외벽에도 단열재를 마감한 다음,
기초 하부에도 단열재를 깔아
외벽 단열재와 끊김 없이 연결되도록 한다면,
필로티 바닥에서 벽을 타고 올라오는 열교는
크게 신경 쓰지 않아도 되는 수준일까요?

그리고 여기에 필로티 바닥 쪽에도 단열재를 덧대면
열교로부터 좀 더 자유로워질 수 있을까요?
G 소리 04.14 09:45
아니면 이 사진처럼 필로티 천장 슬라브와 2층 바닥 슬라브 사이에 단열재를 넣고
필로티와 2층 벽을 쭉 연결하는 방식도 고민해봤습니다.

1번 방식은 필로티 바닥과 벽을 통해 열교가 생길 수 있는 반면,
2번 방식은 그 열교를 어느 정도 차단할 수 있지 않을까 해서요.
M 관리자 04.14 18:00
개념적으로는 아래와 같습니다.
올려 주신 그림처럼 .. 단열재로 모두 다 감싸면 좋겠지만, 다 비용이기에 효율적이진 않습니다.