수도관? 보일러배관 벽 마감

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

수도관? 보일러배관 벽 마감

G 고민 6 204 04.11 21:50

업체에서 누수 찾느라 파놨는데

 

제가 셀프로 마감하고 싶습니다.

 

현재 베란다 세탁,보일러쪽 물 들어가는 수도관이구요

 

 

제 생각에는 우레탄폼으로 쏴서 공간을 메꾸고

마지막 시멘트로 덮으려고 생각중입니다.

 

질문 몇가지만 드릴게요

 

1. 우레탄폼으로 메꿀 시 부풀어서 수도관에 무리가 가지 않을까요?

 

2. 1번 고민때문에 수도관 주변은 피해서 폼을 쏠까요? 아니면 수도관 딱 잡아주게끔 폼으로 메꿀까요?

 

3. 시멘트로 마감하고 수전이랑 벽 틈에 실리콘 쏴줘야 할까요??

 

4. 위 방법에 문제가 있다면 다른 방법 부탁드립니다..!!

Comments

M 관리자 04.11 21:56
보이는 구멍의 내부 공간 크기가 얼마나 될까요?
G 고민 04.11 22:36
내부는 원래 비어있는 공간 같아서 입구 부분? 반뼘정도 되는 벽만 막아볼 생각이었습니다!
G 고민 04.11 22:37
외벽구멍 부분은 가로 30센티 세로 6센티에 깊이는 반뼘정도 말씀드린 거에요~
M 관리자 04.11 22:42
그럼 폼으로 메울 수는 없습니다.
폴리머 몰탈이라는 것을 물에 조금 되게 개서,  입구의 구멍을 아래 부터 손으로 차곡차곡 쌓아 올리는 방식으로 메우셔야 합니다.
G 고민 04.11 23:04
답변 정말 감사합니다. 1.혹시 왜 폼은 불가능한지 알 수 있을까요??
2.그리고 혹시 수도 배관 주위를 틈 안남기고 폴리머 몰탈을 바르나요? 아이면 배관 주변엔 여유를 두어 쌓을까요?
(배관을 몰탈로 감싸도 되는지)
제가 초보라 설명을 잘 못하겠아유..
M 관리자 04.13 22:01
1. 해보시면 아시겠지만.. 뒤면이 없는 상태에서 폼을 쌓아 올리듯이 접착하는 것은 불가능합니다.
2. 배관 주변도 모두 다 감싸는 식이어야 합니다.