단독주택 외단열

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

단독주택 외단열

G 김대현 3 3,838 2015.06.17 18:45
제주도에서는 비드법 2종 3호를 거의 쓰지 않는다고 하여 대체할 수 있는 걸 물었더니
비드법2종1호를 많이 쓴다고 하는데요?

이런 경우에는 몇m 로 시공해야 맞을까요?

Comments

M 관리자 2015.06.17 19:53
네...
비드법2종1호는 가격대비 성능비가 낮습니다. 오히려 1종제품은 있는지 알아보시는 것이 좋을 듯 합니다.
1종제품도 80mm 면 됩니다.
G 김대현 2015.06.17 20:19
그러면 비드법 1종은 몇호로 해야 적당한가요?
M 관리자 2015.06.17 20:30
3호가 가장 경제적이고, 그 다음은 2호입니다.
Category