설계/시공관련 질문

처마가 있는 (벽체 중심에서 1m) 박공 지붕 스틸하우스를 지으려고 합니다.

G 강혜원 8 6,809 2017.11.25 23:55

아무리 스틸하우스 관련 자료를 찾아 보아도 웜루프로 시공할 때 처마의 스틸 서까래 (조이스트?) 의 열교를 막을 방법을 제시한 것을 볼 수 없습니다.

스틸하우스가 고단열 주택이라고 하는데  목조 주택 지붕의 외단열 상세도면은  있지만  처마있는 스틸하우스 지붕의 단열상세도가 없네요. 

스틸로 지어진 패시브하우스들이 처마가 없는 것이 혹시 이런 이유는 아니겠지요?

목구조로 다시 지붕을 덮어서 처마를 만들어야 하는 것인지 ? 아니면 처마를 포기해야 하는지?

스틸하우스 처마있는 박공지붕이 너무 어렵게  느껴집니다,

혹시 사례가 있다면 알려주셨으면 좋겠습니다.

Comments

M 관리자 2017.11.26 11:38
안녕하세요..
스틸하우스에서 스틸스터드가 처마로 나오는 디자인은 어렵습니다.
나무 또는 자재정보에 있는 티푸스프레임같이 열교를 제거할 수 있는 시스템이 개입되어야 합니다.
개념은 아래와 같은데요.
지붕 외부측으로 2x6 외단열을 한 후에, 이 것을 이용해서 처마를 만드는 방식입니다.
M 관리자 2017.11.26 11:41
그러나, 1미터의 길이라면 2x6가 어렵습니다. 이 경우는 아래쪽에 별도의 수평재가 개입되어야 합니다.
M 관리자 2017.11.26 11:46
더 나은 방법은 수평재를 스틸스터드에 고정하기 전에, 자재정보의 TBblock 에서 판매하는 초고밀도폴리우레탄보드를 이용해서 열교를 차단하는 것입니다.
G 강혜원 2017.11.26 23:27
댓글 감사합니다.
2x6 목재 서까래를 추가로 설치하고 서까래 사이에  단열을 하라는 말씀이죠?
혹시 처마없는 박공 스틸프레임 위에 sip패널을 올려서 지붕을 만드는 것은 어떨까요?
M 관리자 2017.11.27 00:27
네 괜찮은 생각이긴 한데.. 장기처짐에 대한 보증을 받으셔야 할 듯 합니다.
G 고성 2020.11.26 14:27
관리자님 늘 감사드리고 있습니다.

저도 꼭 1m 하고 싶은데요... 스틸하우스이고...
혹시 첨부드리는 스케치 어떻게 보시는지 고견 남겨주시면 영광이겠습니다.

개념은 말씀하셨던 내용과 조금은 비슷한데,
1.지붕에 가로상을 걸어 암면 외단열을 하고, 그 위에 2*4 레인스크린을 하면서 길게 빼기
2.2*6로 지붕각을 맞추어 처마를 만듬(벽체에 TB블럭 붙이고, 팀버록스크류 같은 것으로 스틸스터드까지 찾아감) 
3.처마 위에 2*4 및 2*2로 스페이서를 구성해 연결, 레인스크린 위 ESB/방수시트/슁글 처리
4.처짐 방지를 위해 처마 하단에 방부목을 받치고 90mm 각관으로 2m 간격 기둥 처리
5. 게이블 쪽 플라잉서까래는 스킬골조팀에 목조처마와 맞추도록 사전 협조 요청
M 관리자 2020.11.26 19:09
몇가지만 고려하시면 될 구성입니다.

1. 통기층(레인스크린) 상부는 비싼 EBS 를 사용하지 않으셔도 됩니다. 일반 내수합판이 더 낫습니다.
2. TB블럭도 사용하지 않으셔도 괜찮습니다. 다만 그 자리에 목재가 들어 갈텐데요.. 그 표면에 글라스울을 30mm 이상 붙여 주시면 됩니다.
3. 처마 하부에서 통기층으로 연결되는 통기구가 있어야 합니다.
4. 기둥의 기초가 얼지 않도록 계획이 되어야 합니다.
G 고성 2020.11.27 08:29
예 알겠습니다.
TB Block를 구조목으로 대체하면 못자리가 늘어 더 튼튼해지고, 처마 간 블러킹도 하나 줄일 수 있어 좋네요....
소핏벤트/기둥기초 유념하겠습니다.
조언 진심으로 감사합니다.