설계/시공관련 질문

공조덕트 밸브관련 궁금합니다

G 덩사마 6 5,210 2017.02.17 14:40

4f033e549980e18a52f3bc9ab812d63c_1487309771_0253.jpg 

아파트 천장에 설치된 전열교환기입니다.

실내측 RA, SA 덕트와 본체사이에 밸브 10개가 있는데

보시는 바와 같이 덕트와 평행인 상태입니다.

이게 열림(공기흐름) 상태인건가요? 닫힘(공기막음) 상태인건가요?

 

Comments

M 관리자 2017.02.17 14:41
밸브의 개념으로 볼 때.. 열림 상태입니다.
G 덩사마 2017.02.17 15:01
어이쿠..빠른답변 감사합니다. 항상 눈팅만 하는데요 ^^;;;

밸브의 개념으로는 당연한건데..
시공사에서 저게 닫힘이라고,
그리고 닫힘도 완전상태가 아니고(흐름 0%) 반이라고(50%)
해서 혼란이 오네요 ^^;

실제로 직각상태 만들고 확인해보면 실내 천장의 디퓨저에서
여전히 흡배기가 일어난다고 합니다.(요건 아직 제가 직접확인 못했구요)
공조전문은 아니지만 경험치와 좀 달라서요.
이런 경우가 설비에 따라 달라질 내용인가요? 설비표준이라는게 있는데...
M 관리자 2017.02.17 15:08
그건 그럴 수 있습니다.
해당 밸브는 단순히 각 덕트의 풍량을 조정하는 역할이므로, 완전히 닫히는 것은 맞지 않습니다.
각 덕트 당 두 개의 밸브 조합으로 4가지로 풍량을 조절하는 방식으로 보여집니다.
제일 쉬운 것은 방에 있는 디퓨저에 휴지를 몇 개 길게 테이프로 붙인후, 밸브를 모두 돌릴 후 휴지가 흔들리는 정도와 그 반대의 상황에서 흔들리는 정도를 보시면 어느 것이 더 많은 풍량이 나오는지 쉽게 파악이 되실 것입니다.

그러나, 밸브가 열리고, 닫히고가 중요한 것이 아니라, 이 밸브가 있는 목적, 즉 각 방에서 필요한 풍량이 각각 제대로 나오느냐가 중요합니다.
당장은 측정 장비가 없으실 것이므로, 방의 크기에 비례하여 이 것이 나온다는 것을 전제로 해서 감각적으로 조정을 하셔야 할 듯 합니다.
4 HVAC 2017.02.18 00:09
사진이 잘 보이진 않아 확신할순없는데
보면 밸브  손잡이 위는 스프링 링크처럼 보이기도
하네요. 밸브처럼 생긴 손잡이로
댐퍼 궤도를 조절하는 메카니즘 일순있습니다.
공조 전문가도 모든 제품디테일을 알순없고
이건 시공사한테 메뉴얼을 요청함이 맞을것같네요.
4 HVAC 2017.02.18 07:44
말씀대로 밸브로 보면 열린거처럼 보이고
밸브모양이 핸들이고 핸들하나가 sa ra측 댐퍼하나씩 열고닫히는 구조면 sa하나 덕트당 댐퍼 두개씩
개폐하는 거면 시공사설명과 비슷해지는데 백프로
일치하는것도 아니고 .

나중에 확인되면 올려주시면 감사합니다. 보는입장에서도 궁금하네요
G kkwanwoo 2017.02.21 16:02
개인적으로 궁금해서 문의 드립니다.
단독주택이 아닌 공동주택 아파트에 설치된 제품이 맞는지요?
환기유니트 제조사를 확인하실 수 있으시면 알려주시면 감사하겠습니다.