창틀주변 단열재 시공상태좀 봐주십시요
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
창틀주변 단열재 시공상태좀 봐주십시요
G
김태현
(58.♡.171.158)
7
2,498
2022.09.23 22:12
거실창 하단부 단열재시공 상태입니다 정삭적인 시공법인가요.. 겨울철 결로가 심합니다.
출력
Comments
M
관리자
2022.09.23 23:23
125.♡.80.15
창 하부라고 하셨는데요.. 이 바로 위가 창인가요?
그리고 글라스울 단열재와 압출법단열재가 혼용이 되어 있는데, 의도한 결과인지.. 아니면 일부는 원래 것인데, 리모델링을 하면서 단열재의 일부를 바꾸신 것인지 등등이 궁금합니다.
창 하부라고 하셨는데요.. 이 바로 위가 창인가요? 그리고 글라스울 단열재와 압출법단열재가 혼용이 되어 있는데, 의도한 결과인지.. 아니면 일부는 원래 것인데, 리모델링을 하면서 단열재의 일부를 바꾸신 것인지 등등이 궁금합니다.
G
김태현
2022.09.24 07:31
223.♡.247.96
네 바로위가 창입니다
확장형 거실창 하부사진입니다 3년차 신축아파트이구요
겨울철 결로와 곰팡이가 피길래 뜻어봤습니다
네 바로위가 창입니다 확장형 거실창 하부사진입니다 3년차 신축아파트이구요 겨울철 결로와 곰팡이가 피길래 뜻어봤습니다
G
김태현
2022.09.24 07:44
223.♡.247.96
또한 창틀 바가 250mm이며 내력벽에 100mm가 묻혀있고 거실 내측으로 150mm가 나오게 시공되어있습니다
이것또한 올바른 시공방법인지도 궁금합니다
남부지방의 경우 단열제 두깨가 145mm 알고있습니다 보이시는 아이소핑크두깨가 100mm입니다
또한 창틀 바가 250mm이며 내력벽에 100mm가 묻혀있고 거실 내측으로 150mm가 나오게 시공되어있습니다 이것또한 올바른 시공방법인지도 궁금합니다 남부지방의 경우 단열제 두깨가 145mm 알고있습니다 보이시는 아이소핑크두깨가 100mm입니다
M
관리자
2022.09.24 08:59
106.♡.232.146
신축에서 손을 대지 않은 것이 이 상태라면 놀라운 상태입니다. 있을 수 없는 결과인데요.
내측으로 150mm 가 나오도록 한 것은 마감의 편의성을 위해서 많이 하는 방법입니다. 그 것 자체로는 문제라고 볼 수 없는데, 단열재가 다른 두 종이 혼용된 것과 성능은 오류입니다.
신축에서 손을 대지 않은 것이 이 상태라면 놀라운 상태입니다. 있을 수 없는 결과인데요. 내측으로 150mm 가 나오도록 한 것은 마감의 편의성을 위해서 많이 하는 방법입니다. 그 것 자체로는 문제라고 볼 수 없는데, 단열재가 다른 두 종이 혼용된 것과 성능은 오류입니다.
G
김태현
2022.09.24 09:43
223.♡.247.96
설명감사합니다 많은 도움이 되었습니다
설명감사합니다 많은 도움이 되었습니다
G
골조
2022.09.26 03:04
220.♡.44.52
내부에 결로가 생겨 아래로 고인물로 인해
글라스 울이 젖는걸 방지하기 위한 깊은 뜻이었을까요?
내부에 결로가 생겨 아래로 고인물로 인해 글라스 울이 젖는걸 방지하기 위한 깊은 뜻이었을까요?
M
관리자
2022.09.26 11:59
125.♡.80.15
그러게요. 참 의아합니다.
그러게요. 참 의아합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
그리고 글라스울 단열재와 압출법단열재가 혼용이 되어 있는데, 의도한 결과인지.. 아니면 일부는 원래 것인데, 리모델링을 하면서 단열재의 일부를 바꾸신 것인지 등등이 궁금합니다.
확장형 거실창 하부사진입니다 3년차 신축아파트이구요
겨울철 결로와 곰팡이가 피길래 뜻어봤습니다
이것또한 올바른 시공방법인지도 궁금합니다
남부지방의 경우 단열제 두깨가 145mm 알고있습니다 보이시는 아이소핑크두깨가 100mm입니다
내측으로 150mm 가 나오도록 한 것은 마감의 편의성을 위해서 많이 하는 방법입니다. 그 것 자체로는 문제라고 볼 수 없는데, 단열재가 다른 두 종이 혼용된 것과 성능은 오류입니다.
글라스 울이 젖는걸 방지하기 위한 깊은 뜻이었을까요?