지붕아래 벤트설치과련입니다

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

지붕아래 벤트설치과련입니다

G 김영석 2 1,046 2022.09.30 20:40

전원주택 자가공사를 하고 있습니다.

지붕은 박공형태인데  센터 높이는 1.5미터 높이로 트러스를 제작하였습니다.

지붕공사를 하고 측면 마감하고 천정 마감이 이루어 지는데  박공형태의 지붕이라 천정과 지붕사이가 삼각형 모양의 공간이 생기는데

이 공간내부의  환기를 위하여

 1.양측면에  환기를 워하여 벤트를 설치하여야 될것으로 생각이 되는데 그렇게 하면 벤트를 통한 지붕아래 트러스박공 공간에 외기가 들어와 냉난방에 영향이 있지 않을까 사료 되는데요

어떻게 하여야 하는지요

참조)  지붕은 225T징크판넬로  천정은 50t 판넬후 석고보드 마감.

벤트를 통한  외기가  지붕 외단열  하는데 벤트로 외기가 들어오면 단열에 문제가 발생하지 않냐 하는 것 입니다.

Comments

M 관리자 2022.09.30 23:26
경사 지붕에 단열을 한다면, 말씀하신 부위의 벤트를 하시면 안되세요.
그렇게 하려면 평천장에 단열을 하는 방식이어야 합니다.
G 김영석 2022.10.01 09:20
감사합니다