비드법보온판 1종, 2종 관련 질문드립니다.

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

비드법보온판 1종, 2종 관련 질문드립니다.

G 오잉 6 3,837 2022.09.28 16:38

 

안녕하세요.

 

단열재 관련해서

 

비드법보온판 1종 2호 > 2종 2호로 변경시 무조건 상향되는게 맞나요?

열전도율이 2종 2호로 변경시 열전도율만 낮아지니 단열성능이 좋고, 다른 안좋은점은 없나요?

Comments

M 관리자 2022.09.28 17:45
어디에 어떤 용도로 사용할 목적인지 알 수 없기에 단열 측면만 말씀을 드리면... 네 무조건 상향되는 것 맞습니다.
9 신범석 2022.09.28 18:01
안좋은 점이라면, 금액이 올라가겠죠..

비드법보온판 1종은 나등급단열재이며, 2종은 가등급단열재입니다.

2종을 일반적으로 사용하는 이유는 관리자님이 적어주신데로 열전도율이 낮아져, 조금이나마 두께를 작게 적용할 수 있기 때문입니다.
(중부2지역 외벽을 기준으로 보면, 2종은 135mm  1종은 155mm 롤 적용가능합니다.)
G 오잉 2022.09.28 22:17
답변 감사드립니다 관리자님, 신범석님!

법적기준 남부지역 공동주택
거실의 외벽(외기에 직접면하는경우)의 열관류율 0.22이하 이던데

비드법보온판 1종 2호에서 -> 2종 1호로 변경되었다한들 시공 예정 열관류율 값이 기존(1종2호)과 동일하게 0.22라면
다만 열전도율이 낮아 두께만 줄어들뿐 상향이라 볼 수 없는 것이지요?
M 관리자 2022.09.29 08:09
네 맞습니다.
G 오잉 2022.09.29 12:21
감사합니다 관리자님^^
M 관리자 2022.09.29 19:26
감사합니다.^^
Category