질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요,
목구조 지붕에 외단열을 고려하고 있습니다.
협회 사이트 보며 공부중이지만, 맞게 이해한건지 잘 모르겠습니다.
2가지 안이 있는데 한번 살펴봐주세요.
다른 글에서 목조지붕에 유기질단열재는 맞지 않다는 것을 보았는데, 2안은 불가능한건가요?
협회글 항상 도움이 많이 됩니다. 감사합니다!
1안)
아스팔트 지붕재
2x 가로상 @610
방수시트
T12 합판
2x 세로상 @610 (통기층)
투습방수지
2x4 가로각재 @610 (글라스울 채움)
2x4 세로각재 @610 (글라스울 채움)
가변형방습지
2X10 서까래 위 T12 합판
2안)
아스팔트 지붕재
2x 가로상 @610
2x 세로상 @610 (통기층)
2x4 가로각재 @610 (압출법보온판 채움)
2x4 세로각재 @610 (압출법보온판 채움)
투습방수지
2X10 서까래 위 T12 합판
적어 주신 아스팔트 지붕재가 아스팔트슁글 인가요? 슁글 하부에 각재가 들어가는 것이 맞지 않아서요..
아스팔트 지붕재 (지붕 각도 15도 이상)
2x 가로재 @610
2x 세로재 @610 (통기층)
투습방수지
2x4 가로각재 @610 (압출법보온판 채움)
2x4 세로각재 @610 (압출법보온판 채움)
2X10 서까래 위 T12 합판
서까래
가변형방습지
의 순서인데..
만약 4인치 각재를 세워서 단열재 두께를 확보하실 요량이시면, 그게 현실적으로 시공이 되지 않습니다. 누위어서 까는 것은 가능합니다. 그러므로 결국 외단열 만으로 성능을 구현하기는 어려운 구성이며, 결국 중단열이 개입이 되어야 합니다.