아일랜드 주방에 후드일체형 인덕션(외부배기형) 설치시 배관길이

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

아일랜드 주방에 후드일체형 인덕션(외부배기형) 설치시 배관길이

G 후드 1 1,898 2023.03.03 13:12

안녕하세요.

 

신축하는 주방에 대면형 주방을 만들고 후드일체형인덕션을 시공하려고 합니다.

 

인덕션 제품은 탄소필터형이 아닌 외부로 배기시키는 모델입니다.

 

그런데 이게 아일랜드 상판에 붙다보니 배기 배관이 두번이상 꺾이고, 그 길이도 10미터 정도 되는데 문제 없이 배기가 잘 될런지 걱정입니다.

 

그리고 배관을 보통 은박자바라 배관을 쓰던데 꺾이는 부분이 있다보니 다른 배관을 쓰는 게 더 낫지 싶은데, 어떨까요?

 

다른 배관이 가능하다면 어떤 재질배관을 쓰야하는지도 조언 부탁드립니다.

 

감사합니다!! 

Comments

10 잡자재 2023.03.03 19:04
후렉시블 배관보다는 PVC 배관이 압손실이 적어 좋습니다. 바닥형 제품이 밀레제품이라면 제가 아는 선에서 배기풍량이 600CMH입니다. 동일한 풍량이라는 가정 하에 150mm PVC배관을 적용하고 조인트부위만 후렉시블을 사용하시면 됩니다.