고층 건물 지붕 방수재로 시카 제품 적합성 문의

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

고층 건물 지붕 방수재로 시카 제품 적합성 문의

1 수로우 1 336 01.22 17:31

안녕하셔요. 저흰 건축사사무소이고, 역전지붕 방수재로 시카레인타이트를 지정하여 설계한 

고층 건물(약 55m) 현장이 있습니다.

 

사이트가 위치한 곳이 특별히 풍하중이 큰 지역은 아니지만(내륙 도심지), 고층의 거동 가능성을 고려했을 때 시카 제품의 신장율과 탄력성이 본 현장에도 적합할 지 문의드립니다. 

 

시공사 및 방수업체에서는 시카가 익숙하지 않은 제품이기도 하고, 탄력성이 있는 우레탄 도막방수를 권하고 있습니다만... 특별히 문제되지 않는다면 시카 제품을 적용해보려 합니다. 역전지붕부터 해서 계속 설득에 설득이네요.  

 

미리 감사드립니다.    

Comments

M 관리자 01.22 23:33
안녕하세요.
물리적으로는 가능합니다만, 방수 소재에 관해서는 시공하는 사람이 주장하는 바를 들어 주는 것이 낫습니다.
역전지붕 자체가 설득이 되었다면 나머지는 마이너한 사항이기도 하고, 방수는 손 맛에 크게 좌우되기 때문에 시공자가 익숙한 것이 결과가 더 낫기에 그렇습니다.
또한 그 분 책임이기도 하고요.
그러므로 책임을 지는 사람이 결정하도록 두시는 것이 좋을 것 같습니다.

감사합니다.