질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요. 궁금한게 있어 여쭤보려고 합니다.환기디퓨져와 소화헤드, 감지기 간의 최소 이격거리가 정해져있는건가요?정해져있는게 아니라면 대략 적정거리가 있을까요?
거리는...
「화재안전기준 103」 제10조제7항제3호에 의해... 돌출물 높이의 3배 거리를 이격하도록 되어 있습니다.
즉, 천장면에서 아래로 돌출된 물체가 있다면, 그 높이의 3배 이상 헤드가 떨어져야 한다는 것인데.. 디퓨저의 높이가 거의 없기에, 거리는 딱히 따지지 않아도 될 것 같습니다.
그래도 감지기는 그 역할을 고려해 볼 때 디퓨저와 30cm 는 떨어지는 것이 좋겠습니다.