2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
단면도 첨부했는데..
누수 우려가 있어 창호를 완전히 뒤로 빼게되었습니다.
열교나. 에너지 효율면에서 괜찮은건지
확인부탁드립니다. 고수님들
호불호가 있지만, 협회에서 권장하는 것은
1. 창틀의 외부끝을 구조체 외부 끝과 맞추고
2. 창틀과 구조체 사이를 25mm 이상 이격하여 단열폼으로 채우고
3. 창틀과 구조체 사이에 방수테잎을 붙이는 것입니다.
이 부분은 아래 글의 첨부 파일을 보시면 되세요.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=4611
그리고, 알루미늄 단열바를 사용한다고 적혀 있는데요. 주거시설이라면 알루미늄 프레임 제품을 피하시는 것이 좋습니다.