콘트리트에 묻힌 철근의 노출 문제
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
콘트리트에 묻힌 철근의 노출 문제
G
김세일
(175.♡.84.45)
2
1,357
2023.06.12 09:49
엘리베이터 입구 앞에 내력벽을 첨부사진에서 보는 것처럼 까내고 철근이 노출되었는데 구조적으로 문제가 없나요?
출력
Comments
G
누군가
2023.06.12 14:02
106.♡.232.152
피복 두께가 확보되지 않은 철근 콘크리트는 설계된 구조 내력을 갖고 있다고 볼 수 없습니다.
즉 구조적으로 문제 있습니다.
하지만 얼마나 문제가 있는지 어떻게 보수해야 할지는 건축물의 설계 도서, 설계 도서에서의 문제 지점의 위치와 현장을 보아야 정확히 알 수 있습니다.
피복 두께가 확보되지 않은 철근 콘크리트는 설계된 구조 내력을 갖고 있다고 볼 수 없습니다. 즉 구조적으로 문제 있습니다. 하지만 얼마나 문제가 있는지 어떻게 보수해야 할지는 건축물의 설계 도서, 설계 도서에서의 문제 지점의 위치와 현장을 보아야 정확히 알 수 있습니다.
M
관리자
2023.06.13 13:44
223.♡.188.246
덧붙일 내용이 없습니다.
철근콘트리트는 일부 내력벽이 내력을 상실해도 구조적 강도를 유지할 "수"도 있으나, 이 모든 것은 구조전문가가 판단을 해야 합니다.
덧붙일 내용이 없습니다. 철근콘트리트는 일부 내력벽이 내력을 상실해도 구조적 강도를 유지할 "수"도 있으나, 이 모든 것은 구조전문가가 판단을 해야 합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
즉 구조적으로 문제 있습니다.
하지만 얼마나 문제가 있는지 어떻게 보수해야 할지는 건축물의 설계 도서, 설계 도서에서의 문제 지점의 위치와 현장을 보아야 정확히 알 수 있습니다.
철근콘트리트는 일부 내력벽이 내력을 상실해도 구조적 강도를 유지할 "수"도 있으나, 이 모든 것은 구조전문가가 판단을 해야 합니다.