질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하십니까
협회에 많은 도움을 받고있어 항상 감사하게 생각합니다.
내단열을 진행하려다가 궁금증이 생겨 질문드리려고
방문했습니다.
외기를 맞는 벽에 내단열을 진행하려다보니
거실은 전부 미장없는 조적벽이고
방은 미장이 돼있으나 상부에는 조적벽인 상태입니다.
이 부분들에 미장을 하고 단열을 해야돼는지
단열재를 압착을 잘하고 틈새를 잘 충진하면 되는것인지 궁금해서 질문드립니다.
의견, 조언 주시면 감사히 듣겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다
질문하신 내용은 단열재 설치 부위 평탄성을 알고자 하심인데, 벽돌벽이 평편하게 잘 쌓아졌고 외벽에 미장 또는 다른 마감재로 인하여 벽돌 줄눈 틈으로 바깥 바람이 들어오지 않는다면 굳이 품들여서 미장할 필요는 없을 것입니다. 한편, 미장한 표면이 요철이 심하다면 그 위에 단열재를 붙였을 때 매끈하지 않을 수도 있습니다.
이런 점을 참고하시어 단열재 시공하시는 분들께 현장을 보게 하시고 여쭙는 게 좋을 듯 합니다.
만약에, 평탄성이 아주 좋지 않다면 이를 맞추기 위한 미장 바름 모르타르가 두꺼워지기 때문에 재료와 품 소요가 많아진다는 것도 참고하셔야 합니다.
사진으로는.. 창문 주변으로 넓게 파인 곳만 몰탈로 보수를 하면 될 것 같습니다.
나머지 평활도에 대해서는 위의 댓글 처럼 현장에서 판단을 하셔야 합니다.
평활도가 좋지 않은 경우, 단열재를 잘라서 크기를 줄인다는 말씀이 무슨 뜻인지요?
면이 좋지 못한 상태에서 온장의 큰 단열재를 사용하면, 뒷면에 빈 부분이 많이 생기게 되기 때문에, 단열재를 1/4 또는 1/6 정도로 작게 잘라서, 꿀렁이는 표면을 따라서 붙이면 더 낫다라는 표현이었습니다.
물론 그럼으로 해서 생기는 단열재 사이의 틈새는 폼으로 잘 충진을 해야 하는데, 전면 미장을 하는 것 보다는 경제적이라서요. ㅠ