방화창에 대한 질문입니다. 답변들을 살펴봤는데도 이해가 힘들어서 질문합니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

방화창에 대한 질문입니다. 답변들을 살펴봤는데도 이해가 힘들어서 질문합니다.

G 난감 1 360 02.14 15:05
우선 건물의 배치상황과 대지의 상황이 기록된 그림을 첨부합니다.

KakaoTalk_20250214_150125924.jpg

 

KakaoTalk_20250214_150125924_01.jpg

 

현재 대지의 상황과 건축물의 배치상황은 이렇습니다.

 

우선 건물은 1층은 필로티 주차장이고, 2층은 주택이며, 옥상이 있습니다.

 

시공업체와 가견적을 받아보는 과정에서 방화창호에 대한 이야기가 나와서 알아봤더니, 지금 저희집도 그 상황에 딱 걸려있는 상황인 것 같습니다.

 

그래서 인접 대지와 1.5m이하로 되어있는 저 빨간 형광펜으로 표시한 부분에 있는 창호들은 전부 다 방화창호로 해야하는 것인지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 02.14 17:04
네 맞습니다. 더해서...
오른쪽 벽도.. 아래의 인접대지경계선으로 부터 1.5 미터 거리에 있는 창이 있다면 방화창이어야 합니다.
혹은 수도직결식 간이 스프링쿨러를 설치함으로써 방화창 설치를 생략할 수 있습니다.