냉방만 하는 지하 기능실의 바닥, 벽체 단열 적용 여부.

G 대포항 원투낚시 2 849 02.05 14:56

안녕하세요.

 

당 현장은 지하층(총3층)에 발전기실, 전기실등이 구성되며, 장비 발열로 인해 냉방만 적용이 됩니다.

 

위 경우 최하층인 지하3층 전기실의 바닥, 벽체 단열 관련 질의입니다.

 

 - 질의 1 : 전기실 바닥에 단열재 설치를 하여야 하는지?

 - 질의 2 : 전기실 벽체에 단열재 설치를 하여야 하는지?

 

일전에 비슷한 질의를 한 사항에 대해서 법적으로 하지 않아도 된다고 답변을 주셨는데,

단열재 적용을 하지 않아도 된다면 법적 조항을 알려 주시면 감사하겠습니다.

 

수고하세요, 감사합니다.

Comments

M 관리자 02.05 20:47
안녕하세요.

에너지절약설계기준 (해설서)를 검색하셔서, 외기직간접 면의 판단 부분을 보시면 말씀하신 내용이 나와 있습니다.
9 디엔에이ㅣ신범석 02.06 11:13
관리자님이 적으신데로, 전기실 공간의 전반적인 상황을 봐야 합니다.
지하층에 있는 전기실이라, 설치를 하지 않는 것이 아닌, 접한면에 거실이 있다면, 간접이든 직접이든 단열을 시공해야 합니다.
전반적인 상황를 확인하여, 조치하여야 하오니, 현재 시공중인 건축물이라면, 감리자 또는 설계자와 협의하시기 바랍니다.