2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요?
아파트 한 벽에 결로로 세로 곰팡이가 피어 단열시공이 필요합니다.
1) 50T 아이소핑크 교차 시공 방법과 100T 아이소핑크 시공 방법 중
어느 것이 더 결로에 우수할까요?
기밀시공의 정도는 동일하다고 할 때 두 가지의 시공 방법의 우수성 차이가 궁금합니다.
2) 아이소핑크 단열재에 석고보드 2겹 시공이 추천되는 것으로 보입니다.
시공 업체에서는 석고보드 대신 GCS 보드 시공으로 진행한다고 하는데
GCS 보드를 선택하는 장점이 있을까요?
알려주신 석고보드와 달라 고민이 됩니다.
3) 번 외로 시공업체를 선정하고자 할 때,
아이소핑크 시공방법이나 경질우레탄폼 시공방법으로 갈리는 것 같습니다.
혹시 아이소핑크 100T 이상과 같이 경질우레탄폼에도 단열 조건이 있을까요?
어느 시공법이 경험적으로 좀 더 오래 단열이 지속될지 궁금합니다.
항상 많은 도움 주셔서 감사합니다.
고견 부탁드립니다. 감사합니다.
이 모든 것을 떠나서 아래 글을 한번 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
----------
1. 결로에 대한 상대 우위는 없습니다. 그 보다는 링크 글에 나온, 조인트 방습테잎을 붙여 주는 것이 더 낫습니다.
2. GCS 보드는 단열재 위에 얇은 몰탈계를 입힌 제품입니다.
단열재 위에 석고보드를 시공 하는 이유는 난연/방화 성능 때문인데.. 단열재 위에 GCS 를 시공할 경우 단열재 위에 단열재를 시공한 것과 같습니다. 불이 나면 다 같이 망하자는 것인데... 법적 제약 사항은 아니므로, 사용자가 선택을 하실 부분입니다.
3. 경질우레탄폼을 주거시설의 실내에 사용되는 것은 저희의 입장에서 권장되지 않습니다.
이유는 아래에 있으나, 이 역시 아파트는 법적 제약 사항이 없으므로 사용자 선택사항입니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=509