표준주택 목조 벽체 상세 관련 질의

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

표준주택 목조 벽체 상세 관련 질의

G 유후후 2 400 02.04 14:13

안녕하세요, 표준주택 목조 외벽마감 시공관련하여 문의드립니다.


1. 2x6 목재 외부에 11mm osb를 설치하고 이 위에 2x4 각재(세로상)를 고정할때 네일건을 이용하여 어디까지 고정이 되도록 해야하나요?

합판까지만 고정이 되어도 되는지, 아니면 2x6 목재까지 고정이 되어야 하나요?


2. 2x4 세로상 위에 2x4 가로상 고정 시 이건 어디까지 네일이 들어가야할까요??


3. 11mm osb 위에 가로상(가로상 사이에 38mm 단열재 포함)만 설치하고  이 위에 레인스크린용 세로상만 건 후 벽돌타일 마감(시멘트 보드, 미장, 메쉬 포함)만 해도 단열상 문제 없을지요??

 

 

1,2번 질의를 여쭙는 의도는 혹시 합판까지만 고정을 하거나 세로상위의 가로상 고정을 위한 네일이 바로 아래 가로상 까지만 고정이 될 경우 이 위에 무거운 외장(파벽)도 붙을텐데 과연 구조적으로 이 무게를 견딜 수 있을지 궁금하여 질문드립니다. 

 

항상 감사드립니다.

화면 캡처 2025-02-04 140228.jpg

Comments

6 콜루 02.04 15:12
1. 2x6 목재 외부에 11mm osb를 설치하고 이 위에 2x4 각재(세로상)를 고정할때 네일건을 이용하여 어디까지 고정이 되도록 해야하나요?

-- 구조목까지 박으시는게 좋습니다.

2. 2x4 세로상 위에 2x4 가로상 고정 시 이건 어디까지 네일이 들어가야할까요??

첫번째 상까지 박으시면 됩니다.

3. 11mm osb 위에 가로상(가로상 사이에 38mm 단열재 포함)만 설치하고  이 위에 레인스크린용 세로상만 건 후 벽돌타일 마감(시멘트 보드, 미장, 메쉬 포함)만 해도 단열상 문제 없을지요??

-첫번째 상 스터드에 잘 박으시고  그위에 레인스크린-시멘보드 위 파벽돌 하셔도 무게때문에 각상이 처지는 일은 없으실 겁니다.  그것보다는 시멘보드조인트 터짐이 더 잘 발생하는 하자이니  메쉬미장 짱짱하게 잘하십시요
저 같은 경우는 미장 메쉬 미장메쉬  파벽돌 압착 으로 하는데  이렇게 두번을 해도 조인트 터지는 경우가 종종 있습니다.
G 유후후 02.05 17:32
명쾌한 답변 감사합니다 :)