실크벽지= pvc 코팅 으로 알고있습니다..
검색을해보면 sd값이 2~5m 정도 사이로 유추해볼수있습니다. ( 벽지사의 정식 시험성적서는 찾기 힘들어서 유추라고 하였습니다.)
이로인해 건전하지못한 벽체가 될수있다고 사용할수없는걸로 알고있지만
도톰하고 이음매없는 깔끔한 마감을 생각하면 늘
가슴한켠에 언젠간 써보고싶다는 충동이 마구마구 듭니다.
그러다 기존거래처의 샘플북을 유심히보다 PLA 코팅에대한 문구를보고
검색을 시작했습니다.
개나리벽지의 홈페이지에 나와있는 코팅에 대한설명입니다.
수성에멀젼이라..가능성이있을까..?
미국 네이쳐웍스라는 회사에서 생산하는 PLA로 제품을 만드는구나..
개나리벽지의 홈페이지에는 투습관련 시험성적서가 있지않아 미국홈페이지를 찾아갔습니다.
벽지에 사용하는 듯한 제품 라인업을 찾아
기술자료집을 찾아 헤메보았습니다..
자료를 찾아보던와중에 투습과 관련된 항목이 저 항목이 아닐까 싶어 들고 달려왔습니다..
해석은 관리자님이 해주실거같아..댓글을 기다리며 글을 마무리합니다..
올려 주신 미국의 제품은 Sd값으로 환산하면 약 5.9m 정도라서, 일반 목조주택에서 느슨한 방습층으로써의 역할은 기대할 수 있긴 합니다. 물론 부분적 하자의 확률은 높지만...
그래도 전체적으로 망하는 결과는 피할 수 있는 정도입니다.
실내에 가변형방습지를 사용할 경우는 동시에 사용될 수 없고요.
(이항목을 적용시키는게 맞는지는 모르겠습니다)
54.05× 두께(mil 단위)
두께가 10mm일때
μ≈54.05×10≈540.5
SD 값은: SD 값=540.5×0.01m=5.405m≈5405mm
벽지평균두께인 2mm정도를 잡았을때 <<
SD 값=53.98×0.002m≈0.108 m=108 mm
sd값이 0.108m 가 나오게되는데 혹시 제가 계산을 잘못한건지
두께는 크게 중요한게 아닌지..한번 검토부탁드리겠습니다.
375g-mil/(m²·day·atm)**은 아래와 같은 의미를 가집니다:
375g: 물질의 양, 여기서는 375그램.
mil: 필름의 두께를 나타내는 단위로, 1 mil은 0.001인치(25.4마이크로미터).
m²: 면적, 여기서는 1제곱미터.
day: 시간, 1일.
atm: 압력 차이, 여기서는 1기압(standard atmosphere, 1 atm = 101.325 kPa).
따라서, 이 값은 두께가 1 mil(0.001인치)인 필름이 1일 동안 1제곱미터 면적에서 1기압의 압력 차이로 인해 375그램의 물질을 투과한다는 의미입니다.
375 g-mil/(m²·day·atm) 값을 SD(Siemens-Drip) 값으로 변환하려면, 기본적으로 사용되는 변환 공식에 따라 계산해야 합니다.
그러나 일반적으로 SD 값은 수증기 투과도(WVTR, Water Vapor Transmission Rate)와 관련이 깊으며, 특정 필름의 수증기 투과도를 평가할 때 사용됩니다.
SD 값 계산에 사용되는 기본 공식은 다음과 같습니다:
SD=2400/WVTR*두께
여기서, 두께는 mm 단위 질문에서 주어진 값에서 두께를 mil 단위로 주었기 때문에 두께를 mm로 변환해야 합니다. 1 mil은 0.0254 mm에 해당하므로, 두께 t는 0.0254 mm입니다.
하지만 여기서 주어진 375 g-mil/(m²·day·atm) 값은 물질의 투과율이며,
이 값을 직접 SD 값으로 변환하는 공식은 일반적으로 명시되어 있지 않기 때문에 실제 SD 값으로 변환하기 위해서는 WVTR 값을 따로 구해야 할 수 있습니다.
따라서 SD 값을 계산하려면 해당 필름의 두께와 WVTR 값을 알고 있어야 하며,
이 정보를 알 수 없다면 일반적인 변환은 어려울 수 있습니다. 더 구체적인 자료나 수식을 제공하면 계산을 도와드릴 수 있습니다.
375 g-mil/(m²·day·atm)의 값을 1 mm 두께 기준으로 SD 값으로 변환하려면 다음 단계를 따릅니다.
1. 변환 공식 이해
SD(Siemens-Drip) 값은 다음과 같이 계산됩니다:
SD=2400/WVTR*t
여기서,
WVTR: 수증기 투과율(단위: g/(m²·day·atm))
t: 필름의 두께(단위: mm)
2. 주어진 값을 WVTR로 변환
주어진 단위는 g-mil/(m²·day·atm)이므로, 먼저 WVTR로 변환해야 합니다. 이를 위해 두께를 mm로 변환합니다.
375 g-mil/(m²·day·atm)에서 mil 단위는 0.001인치로, 이는 0.0254 mm에 해당합니다.
따라서, WVTR은 다음과 같이 계산됩니다:
WVTR=375.0.0254=14,764.57 g/㎡*day*atm
3. SD 값 계산
이제 두께 1 mm 기준으로 SD 값을 계산합니다:
SD=2400/14,764.57*1=0.1626
결론
두께가 1 mm인 경우, **375 g-mil/(m²·day·atm)**에 해당하는 SD 값은 약 0.1626입니다.
변환과정에있어 제가 뭔가 오류로 인해 치수를 잘못넣었거나, 잘못된 순이 있을거같아 전체적으로 복사해서 올려봅니다..
SD 값은 "수증기 확산 저항"을 나타내는 지표입니다. SD 값이 1이라는 것은 해당 물질의 수증기 확산 저항이 1m 두께의 정지 공기층과 동일하다는 의미입니다.
SD 값이 1인 물질의 습기투과량은 다음과 같이 계산할 수 있습니다:
표준 조건에서 1m 두께의 정지 공기층을 통과하는 수증기 투과량은 약 193 g/m²·day 입니다.
따라서 SD 값이 1인 물질의 습기투과량도 약 193 g/m²·day가 됩니다.
이는 상대적으로 높은 습기투과량으로, 해당 물질이 수분을 비교적 쉽게 통과시킨다는 것을 의미합니다.
이것또한 맞는설명인지..
인공지능이 제시한.. Sd값의 변환식으로 사용된다고 하는...
SD=2400/WVTR*두께 는 물리적 근거가 없는 식입니다. (흔히 말하는 - 인공지능에 속으신 거여요)
--------
정확히 계산하면, 말씀하신 PLA 필름의 습기투과성은 매우 높은 값을 가집니다.
다만 제가 반투습조건이라고 말씀을 드린 이유는 이 PLA 코팅 때문이 아니라, 이 벽지에 사용된 "합성수지층" 때문입니다. 이 부분이 통상 이야기하는 "비닐계벽지"와 다르지 않기 때문입니다.
더 엄밀히 이야기하면, 제가 제시한 Sd값 약 5.9m 도 추정치이며, 그렇기에 실제 측정 전까지는 사용 가능여부를 알 수 없다... 가 더 정확한 표현입니다.