모임지붕의 경우 지붕의 꼭지점에서 약 1m 정도를 통기배출구로 오픈해야 하는 것으로 알고 있습니다.
지붕이 작으면 1m 정도, 큰 지붕이면 1.5m 정도를 열어주어야 합니다. 배출구 면적에 대해서는 자료를 찾아 보아야 하겠지만 감각적으로 통기 배출구의 면적은 처마길이 X 5~10mm 정도의 면적으로 하면 되지 않을까 합니다. 예를 들자면 처마 길이가 30m되는 사각 모임지붕의 경우 30m X 0.005m = 0.15m2 의 배출구 면적이 필요하고요 이를 통기배출구 길이 4m 로 나누어 주면 0.0375m 가 되어 약 4Cm 정도 폭으로 4m를 열어 주면 될 듯 합니다.
처마부터 통기 배출구까지 통기층이 직선으로 연결되도록 해주어야 하고요.
좀 더 구체적인 자료는 찾아보아야 할 것 같습니다.
전에 미 비슷한 사각 모임지붕 때문에 자료를 찾아서 시공한 기억이 있는데 그땐 처마길이가 약 60m 정도 되는 비교적 큰 지붕이어서 5Cm 폭으로 1.5m씩 네 면을 열어 주었습니다.
티푸스님, 명쾌한 답변에 감사드립니다
답변 내용중에 추가질문을 드립니다
<처마부터 통기 배출구까지 통기층이 직선으로 연결되도록 해주어야 하고요>에서 한 면의 처마 길이는 15미터인데 모임꼭지점은 1.5미터를(양방향으로는 3미터,꼭지점 모임이라서 실제로는 3미터가 아니지만) 열어준다면 통기층의 세로상 아연각관이 꼭지점에서 처마방향으로 부채꼴 모양으로 위치하는가요? 보통은 @405mm일정 간격으로 아연각관이 위치하는 처마쪽과 꼭지점의 아연각관의 간격에 너무 많은 차이가 나는데요? 현실적으로 아연각관의 설치가 어려울 듯 싶은데요, 티푸스님의 의견을 간단한 그림으로 표현해 주시면 감사하겠습니다
아직 확정된 도면은 아니지만
사내 연수원 성격의 3층 RC조 건물, 면적은 지붕 약50평, 철근콘크리트 지붕,외단열이고요
지붕은 통기층이 있는 구조로 스페니쉬 기와쪽으로 결정될 듯 합니다, 그런데 설계 담당자가 모임지붕이라서 통기층을 만들 수 없다고 해서 이렇게 질문을 올렸습니다
감사합니다
지붕이 작으면 1m 정도, 큰 지붕이면 1.5m 정도를 열어주어야 합니다. 배출구 면적에 대해서는 자료를 찾아 보아야 하겠지만 감각적으로 통기 배출구의 면적은 처마길이 X 5~10mm 정도의 면적으로 하면 되지 않을까 합니다. 예를 들자면 처마 길이가 30m되는 사각 모임지붕의 경우 30m X 0.005m = 0.15m2 의 배출구 면적이 필요하고요 이를 통기배출구 길이 4m 로 나누어 주면 0.0375m 가 되어 약 4Cm 정도 폭으로 4m를 열어 주면 될 듯 합니다.
처마부터 통기 배출구까지 통기층이 직선으로 연결되도록 해주어야 하고요.
좀 더 구체적인 자료는 찾아보아야 할 것 같습니다.
전에 미 비슷한 사각 모임지붕 때문에 자료를 찾아서 시공한 기억이 있는데 그땐 처마길이가 약 60m 정도 되는 비교적 큰 지붕이어서 5Cm 폭으로 1.5m씩 네 면을 열어 주었습니다.
답변 내용중에 추가질문을 드립니다
<처마부터 통기 배출구까지 통기층이 직선으로 연결되도록 해주어야 하고요>에서 한 면의 처마 길이는 15미터인데 모임꼭지점은 1.5미터를(양방향으로는 3미터,꼭지점 모임이라서 실제로는 3미터가 아니지만) 열어준다면 통기층의 세로상 아연각관이 꼭지점에서 처마방향으로 부채꼴 모양으로 위치하는가요? 보통은 @405mm일정 간격으로 아연각관이 위치하는 처마쪽과 꼭지점의 아연각관의 간격에 너무 많은 차이가 나는데요? 현실적으로 아연각관의 설치가 어려울 듯 싶은데요, 티푸스님의 의견을 간단한 그림으로 표현해 주시면 감사하겠습니다
내단열 지붕인지? 외단열지붕인지?
구조는 목조인지, 철근콘크리트구조인지, 철골구조인지?
지붕의 재료별 구성은 어떻게 되는지요?
사내 연수원 성격의 3층 RC조 건물, 면적은 지붕 약50평, 철근콘크리트 지붕,외단열이고요
지붕은 통기층이 있는 구조로 스페니쉬 기와쪽으로 결정될 듯 합니다, 그런데 설계 담당자가 모임지붕이라서 통기층을 만들 수 없다고 해서 이렇게 질문을 올렸습니다
감사합니다
구체적인 도면이 나오면 다시 한번 더 문의드리겠습니다
감사합니다
기와 시공전까지 빗물 유입을 막기위해 임시로 투습방수지를 이용해서 막아 놓은 상태입니다.
기와 시공하면서 벗겨낼 것입니다.
티푸스코리아의 발전을 항상 응원하겠습니다
투습방수지-세로상-가로상-기와 이렇게요.
좀 위험하려나요?