1층 기초 위 테라스 창호 하단 열교 문제

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

1층 기초 위 테라스 창호 하단 열교 문제

G 콜그린 3 536 02.21 21:53

철근 골조로 외단열로 진행하려고 합니다. 이미지와 같이 1층 기초 위 테라스와 거실 사이에 시스템 창호 하단부에서 강한 열교 문제가 있을 것 같아서 문의 드립니다. 테라스와 거실 바닥의 레벨을 동일하게 맞추기 위해서 이런 설계가 되었는데요. 이런 경우에도 TB Block으로 도움을 받을 수 있는지, 아니면 기초 시공시에 다른 방법으로도 열교를 최대한 억제할 수 있는 방법이 있을지요.

3552420846__98a890f2ca662b73ccf537611dfce66de24a0816.png

Comments

M 관리자 02.23 15:28
해당 부위의 평면도를 잘라서 올려 주실 수 있으실까요?
G 콜그린 02.25 09:57
1층 테라스이고 왼쪽과 오른쪽 창은 하단 벽면이 있는데 중앙에 창은 페데스탈 타일 레벨과 거실 레벨을 맞추려고 합니다. 페데스탈을 사용하는 목적은 외부에 노출되는 바닥이기도 하고 거실 레벨과 맞추기에 용이할 것 같아서 선택했습니다. 레벨 맞추며 단열에 더 나은 방법이 있다면 굳이 페데스탈이 아니어도 상관은 없습니다.
M 관리자 03.14 21:11
협회 인증 건물에서 흔히 하는 방식처럼, 데크의 콘크리트를 기초와 분리하는 것이 최선입니다.
개념은 아래와 같습니다.
Category