샤시 설치할 때 우레탄폼 충진

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

샤시 설치할 때 우레탄폼 충진

G test 3 1,116 2023.10.24 09:14

이번에 설치하신 사장님이 샤시 틈에 우레탄폼을 총 3회에 걸쳐 쏘셨고,

중앙, 내부, 바깥 이렇게 3중으로 쏘셨는데 3중층의 사이사이 의도적으로 공간은 남겨뒀다고 하시는데요.

 

그 이유는 격벽구조를 만들어서 찬기가 갇힐 수 있게 한다고 하십니다.

혹시 꼼꼼하게 빈틈없이 다 채우는 것보다 이렇게 3중으로 쏘고 층 사이 공간을 두고 쏘는게 맞는 시공방법인가요? 처음들어서 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2023.10.24 09:25
저희도 처음 듣는 방법이나, 빈공간의 폭이 10mm 내외라면 큰 지장은 없을 것 같습니다.
G test 2023.10.24 09:38
그렇군요. 보통 꼼꼼하게 쏘는게 좋은방법이겠죠?
M 관리자 2023.10.24 15:41
네 다 채우는 것이 올바른 방법입니다.