평지붕 외단열 내부 천정 노출시 드레인 문의

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

평지붕 외단열 내부 천정 노출시 드레인 문의

1 단독설계중 4 1,709 2023.10.24 00:42

2층 단독주택 설계중입니다. 

평지붕 외단열을 하고 최상층 천정 노출을 생각해보는데요. 

협회 자료를 보면 지붕 이중배수의 하부배수관은 천정 슬라브를 관통후 실내에서 측면 벽을 관통해 외부로 빠져나가게 되어있습니다. 천정 마감이 없는경우 실내에서 미관나 소음부분이 매우 좋지 않아보이는데요. 하부쪽 배수가 실내를 거치지 않고 외부로 빼낼 수 있는 방법은 없을까요??

Comments

M 관리자 2023.10.24 01:15
측면 배수구를 사용하시면 되세요.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000592
1 단독설계중 2023.10.24 01:17
단열재 상부는 측면배수가 되는데 단열재 하부에도 적용이 가능한가요?? 슬라브안에 묻어도 되는걸까요??
1 단독설계중 2023.10.24 01:18
아 내려서 자세히 읽어보니 단열재 하부는 50mm 배관을 매립하는군요. 감사합니다.
M 관리자 2023.10.24 01:18
2차배수는 얇기에 묻어도 되고, 측면으로 내어도 됩니다.