35년된 벽돌구조주택 내단열 질문이요

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

35년된 벽돌구조주택 내단열 질문이요

G 벽돌구조주택 2 1,764 2023.10.23 12:41

35년된 벽돌구조 단층주택 중부1지역

외단열은 eps 100T 스터코로 마감하고 내단열을 업체에서

천장은 수성연질폼 내벽은 열반사단열제+글라스울+석고2p로 로 마감한다고 합니다 제가 생각하기엔 압출법단열제 30t 정도만 써도

될거같은데요 내단열을 업체의 방법대로 했을시에 결로라던지 문제가 발생하지 않을런지 걱정입니다

Comments

10 잡자재 2023.10.23 18:42
외단열의 두께를 늘리고 건전하게 시공된다는 전제로 내부에 불가피하게 발생하는 열교부위에만 XPS 30mm를 붙여주시면 됩니다. 비용 상에서도 더 저렴할 것으로 예상됩니다. 열반사+그라스울는 열반사단열재 후면에 공간띄우기가 안되어서 열반사단열재의 의미가 없어집니다.
M 관리자 2023.10.24 00:53
즉,
열반사+그라스울 -> 압출법 30mm 가 나은 선택입니다.

위의 댓글처럼, 압출법단열재를 외벽의 실내쪽 전체에 다할 필요도 없긴 하나, 외단열의 건전성을 알 수 없기에.. 비용이 된다면 다 하시어요..