중부2지역 단열재 두께 문의드립니다.

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

중부2지역 단열재 두께 문의드립니다.

G 김수 2 2,183 2023.10.23 14:49

안녕하세요 

 

경기도에 다세대 건축중입니다.

 

마감이 벽돌타일-미장-준불연eps-철콘-석고2p(떡가배) 입니다.

 

건설사에서 준 시험성적서에 관류율값이 0.034입니다.

 

사이트에 계산기로 계산해보면 190mm로 나오는데 맞게 계산한건지요?

 

그리고 복합마감재 실물화재에 대한 시험성적서가 없는데 괜찮은건가요?

 

일반 화재시험성적서만 있습니다.

 

요구해보고 없다고 하면 바꿔야 될런지도 궁금합니다.

 

고견 부탁드립니다.

 

감사합니다.

 

 

IMG_1942.PNG

Comments

G 지나가며 2023.10.23 15:17
부족하지만 답변드립니다.
1. 단열재 두께 190mm 맞게 계산하셨습니다.
2. 실물모형 시험성적서를 구비하셔야 합니다. 만약 단열재 및 벽돌타일을 전부 불연재로 변경하신다면 실물모형 시험성적서를 구비하지 않으셔도 됩니다.
M 관리자 2023.10.24 00:36
지나가며 님 감사합니다.
덧붙일 것이 없습니다.