증축 시 증축부분은 별도의 방화구획으로 구획해야 하나요?

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

증축 시 증축부분은 별도의 방화구획으로 구획해야 하나요?

G 진시공 1 423 02.14 14:37

기존건물 3층을 증축하면서 방화구획을 수정하였는데요.

 

저는 기존+증축되는 부분 통합하여 3,000㎡ 이하로 방화구획을 계획하였습니다.

(스프링쿨러 설치되어 있음)

 

근데 공사 중 증축부분은 별도의 방화구획으로 구획되어야 한다는 

얘기가 있는데 이와 관련한 법령이 혹시 있나요??

Comments

M 관리자 02.14 17:00
그렇지는 않습니다. 하나의 건축물로 보시면 되세요.
그런 이야기가 나오는 것은..
기존 건축물이 현행 소방법에 저촉되는 사항(예를 들어 스프링쿨러가 없는 경우)이 있더라도, 증축되는 곳과 방화구확으로 구분되어 있다면... 기존 부분에 대한 조치를 생략해도 되기 때문입니다.
Category