주택 지붕 시공

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

주택 지붕 시공

G 홍길동 5 358 02.13 12:29

이사 온 후에 누수예방차 바닥형 지붕시공을 하려고 합니다

근데 옥상에 이렇게 관이 두개 있고 벽돌로 막아져 있더라구요

이게 통기관 그런건가요?

통기관이 맞다면 보통 하나인데 왜 두개나 있는지

바닥형 지붕시공하려 할 때 어떻게 해야는지 철거해야는지 문의드립니다

Comments

G 글쓴이 02.13 12:33
그리고 저 관에서 엄청 심하진 않은데 오물?냄새? 그런게 나는거 같았습니다
M 관리자 02.13 14:24
통기관이 맞으며 설계에 따라서 두세개가 될 수도 있씁니다.
그러므로 관은 유지해야 합니다. 그리고 관과 지붕 사이로 빗물이 들어가지 않도록.. 꼭 지금 처럼은 아니지만 같은 개념으로 마감을 해야 하기도 하고요.
G 글쓴이 02.13 17:58
답변 감사드립니다
신고문제 때문에 바닥형 지붕을 시공 하려고 하는데 바닥형 지붕도 저 통기관이 있어도 가능한거죠?
그리고 시공하시는분에게는 통기관 마감을 뭐라고 요청을 드려야하나요?
M 관리자 02.13 19:18
바닥형 지붕이라는 것이 정확히 무엇인지 알 수는 없지만...
이 통기관 주변으로 빗물이 들어오지 않는 구조라면, 무언가 조치를 하지 않고 배관만 존치를 하면 되세요.

빗물이 들어오는 구조이기나, 배관이 지붕을 관통하는 구조라면.. 그 관통 부위 주변으로의 빗물 유입이 없도록 조치를 해야 하는데, 어떤 지붕 형식인지 알 수 없기에.. 그저 원론적인 답변만 드립니다.
3 psj1 02.14 03:07
평지붕을 바닥형 지붕이라고 하신 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038&page=3
글쓴이 분께서 위 링크의 글을 읽고 좀 더 공부해보시면 좋겠습니다.
협회 자료실에 좋은 공부 소재들이 많습니다.