2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요. 매번 많은 도움에 감사드립니다.
구옥주택 리모델링을 앞두고 있는데 몇 가지 문의드립니다.
참고로 아래와 같은 90년대에 지은 조적조 건물입니다.
1. 위와 같은 집을 외단열로 리모델링을 한다면 사진 가운데에 라운드 벽면은 어떻게 시공이 되야할까요? 협회사이트에서 검색해본 결과 eps를 조각내어 가능하다고는 보았는데 위와 같은 사진의 집에서 가능할지 궁금합니다. 또한 그렇게 시공한다면 라운드 맨 위의 파라펫 부분의 마감은 어떻게 하는게 좋을까요?
2. 만약 외단열을 하지 않고 내단열에 할 시에 외부 벽돌 위에 파벽돌(치장벽돌)을 덧방이 가능할까요?
어렵다면 외부마감을 바꾸는 다른 대안이 있을까요?
3. 2층은 위와 같이 되어 있습니다. 외부 계단을 통해서 2층으로 연결되어있는데 이러한 경우에도 역전지붕이 가능할까요? 하중의 문제는 건축사와 상의해보려 합니다.
4. 역전지붕 역시 어렵다면 우레탄방수가 최선일까요? 아크릴액시멘트 방수는 어떨까요?
1. EPS 의 뒷면에 홈을 파서 원을 형성하게 되며, 충분히 가능합니다.
파라펫은 금속 평이음 방식으로 원형 가공이 가능합니다.
2. 현재 마감재 위에 벽돌타일의 접착은... 대개의 경우 가능하기는 하나, 기존 조적벽의 구조적 건전성을 알아야 하기에 확신을 드리기는 어렵습니다.
이는 사실 다른 어떤 마감재를 선택해도 같습니다.
3. 문턱의 높이만 보완되거나 괜찮다면 역전지붕 가능합니다.
4. 아크릴혼합시멘트방수는 본격적인 방수의 목적으로 보기는 어렵습니다. 그보다는 본격적인 방수를 하기 위한 바탕면의 형성 정도로 그치는 것이 좋습니다.