철콘 벽체 외단열 시공방법 문의

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

철콘 벽체 외단열 시공방법 문의

1 행복한인생 3 787 02.11 01:12

철콘 외단열 부분을 아래와 같이 계획하고 있습니다. 

두가지 질문을 드립니다. 

 

1. 아래와 같이 방수 및 단열재 부착 계획을 하고 있는데 수정 반영할 부분은 없을까요?

 

2. 지하 피트층에 대해 5층짜리 비계 설치가 필요하여 거푸집 탈영 후 1주일 내에 

   하이고뫄스방수 3회 및 압출법단열재 부착 후 되메우기까지 마무리를 해야 합니다.

   권장하고 있는 3주 건조 후 작업이라는 기준에 턱없이 부족한데 이렇게 작업해도

   부족하지만 괜찮을까요? 

 

직영건축이라 확인과 도움을 부탁 드립니다. 

 

이미지 6.jpg

Comments

M 관리자 02.11 07:52
1. 압출법단열재가 마당타설 높이 보다 최소 150mm 올라가야 합니다.
외벽의 방수층은 외벽면을 10x10mm V커팅한 후에 접착시켜야 합니다.

2. 기간은 제가 언급할 내용은 아닌 것 같습니다. 원칙에서 벗어나야 하는 이유가 있기에 결정을 하셨을 텐데, 그 이유만큼의 하자 확률을 감수하겠다는 것이니, 결정의 책임을 지는 분이 현장에서 결정을 하는 수 밖에 없을 것 같습니다.
G artist1997 02.11 08:42
죄송한데 다시 두가지 문의 입니다.

1. 신축공사인데 외벽면을 V커팅하여 방수층을 접착시켜야 한다는 내용을 이해하지를 못 하였습니다.
    보통 구축에 크랙면에 V커팅하여 보수 하는것은 알고 있습니다.
2. 압출법 단열재를 올려서 시공 시 이곳에는 메쉬미장 후 롱브릭 타일 부착하면 될까요?
M 관리자 02.11 09:48
1. 같은 요령입니다. 안그러면 방수층의 맨 상부부터 서서히 탈락이 될 수 있기에 그렇습니다.
2. 압출법단열재에는 비흡수면프라이머 또는 비흡수면용 몰탈을 사용하시고, 나머지는 요령이 같습니다.
Category