위 보는것과 같이 1900*3100*h1300 코너 통창이 위로 4개층에 걸쳐 동일한 위치에 설계되어 있습니다.
강도는 30Mpa인데 저는 통창에 밀실한 타설을 위해 슬럼프 180으려 하려고 하는데 골조팀에서는 150으로 하자고 합니다.
직영이다보니 어떤게 유리할지 의견 한번 부탁 드립니다.
15라도 바이브레이타를 규정대로 사용해 준다면 문제는 없습니다.
오히려 15로 하고 물을 타서 그런건데요.
물을 타지 않을 것이라는 확인을 요청하시면, 18로 하겠다고 답이 올 수도 있고, 그렇지 않더라도 무리는 없습니다.