보와 기둥의 철근 최소 배근간격에 대해 질문합니다!

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

보와 기둥의 철근 최소 배근간격에 대해 질문합니다!

G 다가즈 3 278 06.16 11:39

보의 최소 철근 배근간격은 25mm 기둥은 40mm 인데 

 

25mm는 골재의크기가 20~25mm인걸 상정했다는건 이해했는데

 

어째서 기둥은 40mm인건가요? 아무리찾아봐도 어째서 40mm인건지는 나오질 않아서요 ㅠㅠ 

 

궁금해서 미치겠습니다!

 

 

 

Comments

3 재섭 06.16 13:12
좀 더 엄밀하게하면 이해가 좀 될텐데요
보도 25mm로 정해진것이 아니고 철근의지름값 또는 굵은골재의 최대치수의 4/3이상중 큰값이고
기둥은 40mm, 철근의지름값의 1.5배, 굵은골재 최대치수의 4/3이상 중 큰값입니다

철근의 순간격이 필요한 이유는 철근사이에 골재가 껴서 내부에 콘크리트가 고르게 채워지지 못할 수 있고, 철근사이의 콘크리트층이 너무 얇을경우 그 사이의 파괴도 비교적 쉽게 일어나기 때문입니다.

다만 슬래브<보<기둥순서로 힘전달이 많이 됨으로 힘을 더 많이 받는 기둥이 더 균열에 취약하기 때문입니다
M 관리자 06.16 13:22
감사합니다.

---------
더해서..
보와는 다르게 수직의 길이방향으로 콘크리트를 부어 넣기 때문에 보보다 더 넓은 간격이 요구됩니다. 바이브레이터로 공기를 빼기도 쉽지 않고요.
그래야 골재 분리현상을 최소화할 수 있거든요.
10 디엔에이ㅣ신범석 06.16 13:54
이런 것까지, 궁금증을 가지고, 고민하신다니..

저는 한참 더 고민하고, 배워야 겠습니다.
Category