역전지붕 단열재 질문
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
역전지붕 단열재 질문
G
영봉이
(122.♡.5.10)
5
349
06.08 02:11
200미리 이상 xps로 교차 시공으로 잘 알고있는데요
특호로 50미리 3겹 교차시공해도 문제 없을까요?
출력
Comments
10
디엔에이ㅣ신범석
06.08 08:56
222.♡.96.178
협회에서는 역전지붕 설치시 두 겹이상으로 적용하도록 권장하고 있습니다.
그 이유는 줄눈 즉 이음매가 엇갈리도록 배치하는 것이 일반적으로 성능을 올리기 때문이지요. 이는 열교를 줄이고, 기밀성능을 높이는데 도움이 되기 때문입니다.
2겹으로 시공할 시 아래와 위 단열재의 두께는 50mm:150mm 로 말씀을 드리지요.
그런면에서 건전하게 시공만 되어진다면, 3겹으로 시공하셔도 문제는 없을 것으로 보입니다.
참조 :
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
협회에서는 역전지붕 설치시 두 겹이상으로 적용하도록 권장하고 있습니다. 그 이유는 줄눈 즉 이음매가 엇갈리도록 배치하는 것이 일반적으로 성능을 올리기 때문이지요. 이는 열교를 줄이고, 기밀성능을 높이는데 도움이 되기 때문입니다. 2겹으로 시공할 시 아래와 위 단열재의 두께는 50mm:150mm 로 말씀을 드리지요. 그런면에서 건전하게 시공만 되어진다면, 3겹으로 시공하셔도 문제는 없을 것으로 보입니다. 참조 : https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
M
관리자
06.08 11:34
223.♡.180.148
신범석소장님 감사합니다.
-----------------
그럼에도 가급적 50+150 또는 80+120 정도를 권해 드립니다.
신범석소장님 감사합니다. ----------------- 그럼에도 가급적 50+150 또는 80+120 정도를 권해 드립니다.
G
영봉이
06.11 00:20
122.♡.5.10
3겹이어도 두께가 150mm로 하면 문제가 발생할까요?
3겹이어도 두께가 150mm로 하면 문제가 발생할까요?
M
관리자
06.11 10:04
116.♡.185.39
제가 두 겹을 권장 드린 것은...
위에 신범석님이 링크해 드린 글에도 나오긴 합니다만...
아래와 같이.. 단열재 끼리도 외단열이 되는 것이 좋기 때문입니다.
오른 쪽 같이 같은 두께 세 겹이면, 첫번째와 두번째 단열재 사이의 온도가 외기 온도와 가까와 지면서, 그 속의 물이 얼 수 있어서 그렇습니다.
제가 두 겹을 권장 드린 것은... 위에 신범석님이 링크해 드린 글에도 나오긴 합니다만... 아래와 같이.. 단열재 끼리도 외단열이 되는 것이 좋기 때문입니다. 오른 쪽 같이 같은 두께 세 겹이면, 첫번째와 두번째 단열재 사이의 온도가 외기 온도와 가까와 지면서, 그 속의 물이 얼 수 있어서 그렇습니다.
M
관리자
06.11 10:05
116.♡.185.39
당초 200mm 를 150mm 로 바꾸는 것은 제가 답변을 드릴 범위가 아니라, 담당 건축사가 적법한 두께인지를 검토하셔야 할 것 같습니다.
당초 200mm 를 150mm 로 바꾸는 것은 제가 답변을 드릴 범위가 아니라, 담당 건축사가 적법한 두께인지를 검토하셔야 할 것 같습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
그 이유는 줄눈 즉 이음매가 엇갈리도록 배치하는 것이 일반적으로 성능을 올리기 때문이지요. 이는 열교를 줄이고, 기밀성능을 높이는데 도움이 되기 때문입니다.
2겹으로 시공할 시 아래와 위 단열재의 두께는 50mm:150mm 로 말씀을 드리지요.
그런면에서 건전하게 시공만 되어진다면, 3겹으로 시공하셔도 문제는 없을 것으로 보입니다.
참조 : https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
-----------------
그럼에도 가급적 50+150 또는 80+120 정도를 권해 드립니다.
위에 신범석님이 링크해 드린 글에도 나오긴 합니다만...
아래와 같이.. 단열재 끼리도 외단열이 되는 것이 좋기 때문입니다.