전기통신맨홀

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

전기통신맨홀

G 뉴토피아 3 164 04.16 12:49

전기통신 맨홀 안에 커넥터를 연결해서 전선이 노출 안되게 하는 방법과 elp 지중관만 정기통신 맨홀 안에 들어가고 나머지 전선이 노출되는 방법을 고민 중에 있습니다. 전기업체에서는 맨홀 안에 커넥터를 쓰면 점검할 때 불편하다고 하고, 저는 ELP 관에 있는 CD 관에 커넥터를 써서 전선을 노출시고 싶지 않아 고민입니다 어느 방법이 나을까요?

 

좌측은 커넥터 연결한 것, 우측은 커넥터 연결 안 한 것입니다

Comments

M 관리자 04.16 20:13
이 연결부위를 열어서 점검을 할 확률 보다는, 이 곳이 침수되어서 배관 속에 물이 들어갈 확률이 현저히 높습니다.
그러므로 연결을 하는 것이 좋겠습니다.
G 뉴토피아 04.17 11:31
고마워요  패시브협회  감사합니다
M 관리자 04.17 18:22
감사합니다.