보일러 과열 발생에 따른 원인과 해결방안

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

보일러 과열 발생에 따른 원인과 해결방안

G 샬롬하우스 건축주 9 179 04.15 15:10

안녕하세요.

직영공사로 집을 지은 사람입니다.

작년 2월에 준공해서 살고 있습니다. 

그런데 보일러가 계속 문제를 일으켜서 어드바이스를 받고자

글 남깁니다.

 

저희 주택은 2층 주택이며, 보일러실은 1층에 있습니다.

1,2층 분배기도 1층 보일러실이 있습니다.

방에 설치한 엑셀 바닥 배관은 내경 12mm이고

엑셀배관의 길이는 50m가 넘은곳도 좀 있습니다.

 

그런데 보일러에서 과열불 또는 버너이상으로 보일러가

10차례정도 멈추거나 과열 알람이 뜬거 같습니다.

 

좋은 해결방법이 있을까요?

 

현재까지 조치 사항

- 순환모터 설치

 

향후 조치 고민 사항

1. 보일러 1대 추가 설치

2. 1층 보일러실에 있는 2층 분배기를 2층으로 올림

 

정말 스트레스가 심합니다.

무엇이 잘못 되었는지 어드바이스 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 04.15 15:16
가장 큰 원인은 분배기가 1층에 있는 것으로 보입니다.
2층으로 옮기는 것이 우선이고, 그래도 안되면 보조펌프를 추가해 볼 수 있습니다.
G 샬롬하우스건축주 04.15 15:48
보일러를 추가해서 2층으로 올릴 필요 없이, 분배기만 2층으로 올리면 될까요?
M 관리자 04.15 16:03
보일러를 2층에 추가할 수만 있다면 그 것이 최선이고, 분배기만이라도 옮기는 것이 차선입니다.
G 샬롬하우스건축주 04.16 09:15
2층용 보일러를 1층 보일러실에 하나더 달아야 될까요?
아니면 보일러 1대를 가지고 1,2층 사용하는걸로 하고
2층으로 분배기를 올릴까요?
10 잡자재 04.16 09:16
우선 순위로 2층 최상단 배관에 자동에어밸브를 설치해보시는걸 추천드립니다. 에어가 차면 보일러펌프+순환펌프로 2층의 에어를 1층으로 땡기지 못합니다. 더해서 배관의 구경에 따라 다르겠습니다만 순환펌프를 양정이 높고 유량이 낮은 모델 중 황동재질로 만들어진 펌프를 설치하시는걸 권장드립니다. 철로 된 재질은 추후 녹발생으로 에어벤트가 망가질 가능성이 높습니다.
G 샬롬하우스건축주 04.16 09:20
2층으로 분배기를 올리고 거기에 자동에어벨브를 설치하라는 말씀인거죠?
M 관리자 04.16 11:29
네 그런 의미입니다.
G 샬럼하우스건축주 04.16 11:38
보일러는 1대로 우선 사용해봐도 돨까요?
M 관리자 04.16 11:41
네 우선은 그렇습니다.
Category